도곡동*****오피스텔 비상발전기 커민스(cummins) KTA38G4/1000KW 소모품 교체 및 수리 공사 입니다.
Date : 2019-11-25
Name :
Hits : 27





도곡동*****오피스텔 비상발전기 커민스(cummins) KTA38G4/1000KW 소모품 교체 및 수리 공사 입니다.





발전기의 소모품은 주로 시동용 배터리와 엔진오일,부동액 그리고 각종 필터류들을 말합니다. 소모품들의 상태에 따라 비상발전기의 운행에 영향이 있기 때문에 각종 소모품들의 상태나 교체주기를 확인해야 합니다.





에어필터는 연소실에 공급되는 공기의 불순물을 걸러주는 역할을 합니다. 시간이 지나면 필터 여과부분에 각종 먼지와 수분등이 쌓여 불순물을 잘 걸러내지 못합니다. 불순물이 제대로 걸러지지 않은 공기가 연소실에 유입 될 시 불완전연소가 발생하며 이로 인해 연비 및 출력 감소나 매연이 증가 할수 있습니다.





오일필터는 엔진오일의 불순물을 걸러주는 역할을 합니다.비상 발전기 운행시 발생되는 내부 부품과의 마찰과 열로 인해 금속가루나 슬러지 같은 이물질이 발생합니다. 이러한 불순물은 잘 걸러지지 않으면 내부 부품의 손상이나 오일라인의 막힘 연상이 발생될수 있습니다.연료필터 또한 연료의 불순물을 걸러주는 역할을 하며 연료에 불순물이 많으면 연소실 내부의 연료분사계통의 장비가 정확한 양을 분사하지 못하기 때문에  엔진의 출력 저하 및 불필요한 연료 소모가 발생할수 있습니다.





냉각수 필터는 불순물을 여과해주는 필터들과는 다르게  필터 내부에 부식방지 약품이 들어있어 냉각수라인의 부식을 막아주는 역할을 합니다. 냉각수 라인의 특성상 한번 부식이 진행되면 제거가 어렵기 때문에 평상시 관리를 통해 부식이 생기지 않게 하는 것이 중요합니다.





냉각수는 비상발전기 엔진이 과열되지 않게 적정온도로 냉각시켜주는 역할을 합니다. 엔진이 과열시 비상정지를 하기 때문입니다. 또한 겨울철 동파방지 역할을 합니다. 엔진오일은 엔진내부 윤활과 방청및 기밀유지등의 역할을 합니다.장기간 사용된 엔진오일은 산화되고 점도가 떨어져 제 역할을 하지 못합니다.





엔진 내부에는  흡기밸브와 배기밸브가 있는데 공기를 실린더 안에 넣어줄때 흡기 밸브가 열리면서 공기가 들어오고  연소된 공기는 배기 밸브가 열리면서 배출됩니다. 연소실 내부는 고온이기 때문에 장기간 사용시 부품에 문제가 생기는 경우가 있기 마련입니다.신품으로  교체후 마무리로 흡배기 밸브의 간격을 조정하였습니다.밸브의 간격이 잘 조정되지 않으면 가스가 세서 압력에 영향을 주기 때문입니다. 이러한 내부 부품들은 비상발전기 구조상 상태를 알아보기 힘들기 때문에 전문업체에  점검을 받는것도 방법중 하나입니다.