천안000물류센터 비상발전기 커민스엔진 KTA50G3/1250KW 엔진소모품 및 시동용배터리 ITX200 교체공사 비상발전기에 쓰일 소모품입니다.주변의 여건이나 시간이 오래 지남에 따라 소모품들이 제 역할을 하지 못하기 때문에 주기적으로 교체를 해야합니다. 소모품 교체전 비상발전기 주위의 오염을 방지하기 위해 보양작업을 먼저합니다. 에어필터는 연소실에 공급되는 공기의 이물질을 걸러주는 역할을 합니다.연소실에 여과가 제대로 되지않은 공기가 공급되면 이물질로 인해 완전연소가 이루어지지않고 불완전연소가 발생해 출력 및 연비가 저하되며 매연이 증가합니다.또한 여과부에 먼지가 쌓이면 원할한 공기 흐름에 지장을 주므로 평상시에 확인하시는것이 좋습니다. 비상발전기 운행시 내부의 마찰과 열로 인해 금속가루와 슬러지가 발생하는데 오일필터가 이것을 걸러주는 역할을 합니다.오일 내부에 이물질이 잘 걸러지지 않으면 내부부품의 손상 및 오일라인의 막힘 현상이 나타납니다. 바이패스 필터는 하부 오일 팬에 모여있는 엔진오일을 걸러주는 역할을 합니다. 연료필터는 연료에 섞여있는 이물질이나 수분을 걸러주는 역할을 하며 연료속의 이물질이 증가하면 연료분사계통 장비의 분사제어 능력에 지장이 생깁니다. 즉 세밀한 컨트롤을 할수 없게 되어 연료의 소모량이 증가하며 완전연소가 이루어지지않아 출력 또한 저하됩니다. 냉각수필터는 위 필터들과는 다르게 이물질을 걸러주는 역할은 없고 대신 내부에 부식방지약품이 들어있습니다. 엔진오일은 시간이 지남에 따라 산화되고 점도 및 윤활능력이 저하됩니다. 이 경우 움직임이 많은 내부부품에 엔진오일의 윤활능력이 적용되지 않아 내부부품의 손상이 증가하게 됩니다. 냉각수는 발전기운행시 발생되는 열을 식혀주는 역할을 합니다.특히 발전기 내부온도가 95도 이상이 되면 비상정지 하기 때문에 냉각수의 상태는 한번씩 확인하시는것이 좋습니다. 냉각수는 기본적으로 부식방지성분이 포함되어 있지만 효과를 더 강화하기 위해 부식방부제를 추가로 넣어줍니다. 시동용 배터리는 비상발전기의 스타트 모터에 전원을 공급해 발전기가 기동할수 있게 하는 역할을 합니다. 시동용 배터리에 문제가 생기면 비상발전기의 가동 자체가 불가능하기 때문에 어떻게 보면 가장 중요한 소모품이라고도 볼 수 있습니다. 위 배터리는 일반적으로 많이 쓰이는 무보수밀폐형 타입의 납축전지입니다.사용연한은 3년 정도이지만 주변의 온도가 높거나 충전전압이 높으면 3년도 못쓰고 배터리가 터지는 등의 문제가 발생합니다. 때문에 시동용 배터리를 오래 쓰실려면 충전전압 정도는 평상시에 확인하시는 것이 좋습니다. |