화성00센터 비상발전기 대우발전기 D1146T / 105KW 엔진소모품 및 시동용배터리 ITX150, 발전기전용자동충.. |
---|
Name : inotech
Hits : 1497
|
화성00센터 비상발전기 대우발전기 D1146T / 105KW 엔진소모품 및 시동용배터리 ITX150, 발전기전용자동충전기 24V10A 교체공사 비상발전기 소모품은 크게 시동용축전지, 필터류, 엔진오일, 냉각수 정도가 있습니다. 교체주기는 각각 다르기때문에 대부분의 현장에서는 메뉴얼대로 교체공사를 진행하기가 어렵습니다. 그렇기 때문에 통상 제일 교체주기가 긴 시동용축전지의 교체주기가 도래하는 시점인 3년에 전체적인 소모품교체를 진행하게 됩니다. 교체주기가 지났기때문에 필터류는 전부다 교체를 진행합니다. 비상발전기의 특성상 평상시 가동시간 보다는 대기시간이 많기 때문에 교체를 오랫동안 미루시거나, 아예 교체의 필요성을 못느끼시는 분들도 많습니다. 하지만 필터류는 기동하지 않아도 시간이 지남에 따라 여과성능이 떨어지기 때문에 교체주기에 맞게 교체 해주시는것이 바람직한 관리 방법입니다. 비상발전기 암페어 미터기도 교체를 합니다. 발전기 조작패널의 미터기가 정상적으로 작동하지 않으면 기동시 발전기가 정상적으로 운전하고 있는지 파악하기 힘들기 때문에 교체가 필요합니다. 소모품을 모두 교체하고 마지막으로 비상발전기 전용 자동충전기 또한 교체를 진행합니다. 기존 충전기의 경우 충전전압이 불안정하여 축전지의 충전이 정상적으로 이뤄지지 않고, 또한 축전지의 수명에 악영향을 주고 있는 상태 였습니다. 신품축전지 교체와 함께 충전기역시 새제품으로 교체 하였습니다. 시동용축전지가 제 역할을 못하게 되면 비상시 발전기의 시동조차 불가능하기 때문에 어떻게 보면 1순위에 관리품목이라고 생각됩니다. |