둔촌동***아파트

수배전반 정류기 수리(메인컨트롤 PCB,

보조컨트롤PCB, DOWN TR PCB, SCR 소자,

방열판, 부스바, MCCB 차단기, 디스플레이)

교체 공사 입니다.

30년 이상된 정류기라 수리하는데 조금 시간이

많이 걸렸습니다.

오래된 타입이라 호환하는데 조금 어려움이

있기는 했지만 문제없이 잘 수리를 했습니다.





신형 타입의 경우에는

부품이나 소자 등이 모두 최신형이라

발열도 적으며 충전 전압도 정확하여

배터리의 안정적인 운영에도 도움이

됩니다.





차단기도 모두 교체를 해 드렸는데

정류기 교체 못지 않게 차단기 교체도

시간이 많이 걸립니다.

홀 구멍이 신형과 구형이 안 맞는 경우가

대부분이라..ㅠㅠ

30년 이상 사용해서 교체를 같이 진행하는

것이 안전합니다.