분당구*****빌딩 수배전반 정류기배터리 ITX 100 (12V 100AH 9cell) 폭발로 인한 긴급 교체 및 점검입니다.
Date : 2019-04-01
Name :
Hits : 17





분당구*****빌딩

수배전반 정류기배터리

ITX 100 (12V 100AH 9cell) 폭발로 인한

긴급 교체 및 점검입니다.





일반적으로 가장 많이 사용하고 있는

무보수 밀폐형 축전지 입니다.

제조사 권장 교체주기는 최장 3년인

제품 입니다.





정류반 배터리의 폭발 모습입니다.

폭발이 심해서 상부의 커버가

박살이 나고 파편이 사방에 튄 상태 입니다.





배터리 폭발의 원인으로는

가장 일반적으로 많이 발생하는 경우가

제조사 권장 수명 이상으로 길게 사용하는

것입니다.

위 제품의 경우

제조사 권장 교체주기가 3년인데

3년 이상 사용하다 폭발한 경우 입니다.

3년 이상 사용할 수 있는 제품은

별도로 있습니다.

최장 10년 이상 사용할 수 있는 제품도

있기는 합니다.

비용이 적지 않습니다.ㅠ





또 한가지는

수배전반 정류기의 고장으로 인해

배터리가 과충전 되는 경우 입니다.

평상시 정류기의 부동충전 전압은

주변온도 25도 기준 118.8V 가 정상입니다.

주변 환경 여건에 따라

충전전압이 조금씩 달라질 수 있지만

일반적으로 118.8V 정도가 적당합니다.





하지만 부동충전전압이 120 V 이상으로

충전이 되면 과충전이 되는 것입니다.

과충전 전압이 심할경우

배터리 교체한지 한달만에도 배터리가

폭발하는 경우도 있으니

정류기의 충전전압 수시 체크는 중요하겠죠..!