[수배전반정류기갤러리]
게시글 보기
강동구***사옥 정류기반 배터리 KBA2600(2V600AH55셀) 및 두산발전기 및 MTU 발전기 시동용 배터리 ITX200..
Date : 2019-04-12
Name :
Hits : 6





강동구***사옥

정류기반 배터리

KBA2600(2V600AH55셀) 및

두산발전기 및 MTU 발전기 시동용 배터리

ITX200 (12V200AH 44셀)

교체공사 입니다.





위 정류기반 배터리의 경우

2V 400AH 배터리로

무누액 밀폐형 장수명 배터리 라고 하며

기대수명이 5~7년 정도 입니다.

주변 온도나 환경 및 충전 전압이나

충전전류의 영향에 의해 배터리의 수명에

영향을 미칩니다.

정류기반 배터리의 경우

주변온도 25도 이하가 적당합니다.





정류기반 배터리의 경우

충전 전압은

배터리의 종류에 따라 조금씩 차이가

있습니다.

위 배터리의 경우 부동충전 전압은

122V~123V 정도가 적당합니다.

충전전압은 배터리의 기대수명에

많은 영향을 줍니다.





비상발전기 시동용 배터리 교체과정

입니다.

비상발전기 기동의 안전을 위해

이중화로 배터리를 설치 했으며

배터리 폭발에 대비해

안전커버를 설치했습니다.

안전 커버의 경우 요즘에는 대부분

설치하는 과정입니다.

안전에 관련된 문제들이 계속적으로

지적되고 있는 상황입니다.





MTU 비상발전기 시동용 배터리 교체

과정입니다.

발전기 한대당 3병렬씩 에다 추가로

이중화까지 설치한 과정입니다.

안전을 위해 최대한 준비를 한 모습입니다.

이 이상으로 준비하기도 힘들거 같습니다.





비상발전기 시동용 배터리의 충전기도

각각 2대씩 설치되어 있습니다.

충전기 고장으로 인해 배터리가 방전될

경우 까지 기동이 안될 수 있어

그에 대한 대비로 충전기 까지 별도로

설치한 경우 입니다.

비상발전기 시동용 배터리의 부동충전 전압

26.4V 정도가 적당합니다.





위 발전기 시동용배터의 기대수명은

무보수 밀폐형 전지로 3년 입니다.

위 사이트의 경우처럼 안전을 최우선으로

하는 경우 배터리를 기대 수명 이상으로

사용하는 경우는 없습니다.

어찌보면 사고발생 후 생길 수 있는 피해액을

미리 사전에 투입하여 사고를 사전 예방한다고

볼 수 있습니다.

현명한 방법이라고 생각 합니다.