충남 부여 00공사 주전기실 수배전반정류기 점검 및 컨트롤 PCB, DISPLAY BOARD 등 교체공사 |
---|
Name : inotech
Hits : 1568
|
충남 부여 00공사 주전기실 수배전반정류기 점검 및 컨트롤 PCB, DISPLAY BOARD 등 교체공사 교체에 필요한 각종 PCB 들과, 전면부 디스플레이 보드 신품입니다. 기존 수배전반정류기의 경우 아날로그 방식에다 전면부에 표시되는 정보가 너무 한정적이었습니다. 신품 디스플레이보드는 전압 표 시부가 디지털 방식으로 제작되어 있어 시인성이 훨씬 더 좋습니다. 또한 7가지 상태 이상 경고등과 버저 작동으로 수배전반 정류기에 이상이 생겼을 때에 바로바로 확인할 수 있습니다. 기존 수배전반정류기 PCB 보드를 제거하고 신품으로 교체를 합니다. PCB 보드를 구성하는 각종 콘덴서와 소자들 역시 수명이 있기 때문에 수명을 다하게 되면 전압 조정이 불안정해지게 됩니다. 그렇게 되면 2차 측에 연결되어 있는 축전지의 수명에도 치명적인 영향을 끼치게 됩니다. 수명만 짧아지면 다행이지만 대부분의 현장에 설치되어 있는 무보수 타입 납 축전지는 충전전압이 너무 높아 과충전이 될 경우, 내부의 가스로 인해 팽창하여 최악의 상황에는 폭발할 수 있습니다. 이는 인명사고로까지 이어질 수 있기 때문에 평상시에 전압 체크가 필요합니다. 내부에 PCB 보드들을 교체하고 전면부 디스플레이 보드도 교체를 시작합니다. 디지털 방식으로 시인성이 훨씬 개선되었고 내부의 컨트롤 보드의 소자들도 구 버전보다 더욱 정교하게 제작되어 정확한 전압으로 충전전압을 형성하게 됩니다. 설치공사를 끝낸 후 마지막으로 전반적인 점검을 합니다. 출력 전류가 이상이 없는지 정류기 디스플레이 등이 정상적으로 작동하는지 확인 후 마무리하였습니다. 수배전반정류기는 정전 시에 ACB, VCB 등 각종 차단기와 센서부에 전원을 공급하는 장치입니다. 정전 시에 수배전반정류기가 제대로 작동하지 않으면 모든 차단기를 수동으로 조작해야 하기에 위험하고 비상상황에 대처하기가 더 힘들어집니다. 사용연한이 10~15년 이상의 정류기들은 점점 문제가 생기기 시작하므로 평소에 점검과 유지 보수를 통해 비상시에 사고가 없도록 관리해야겠습니다. |