[수배전반정류기갤러리]
게시글 보기
서초구 000차 아파트 정류기반 점검 및 정류기 PCB, 전면부 DISPLAY BOARD 등 교체공사
Date : 2019-11-20
Name :
Hits : 37





서초구 000차 아파트

정류기반 점검 및 정류기 PCB,

전면부 DISPLAY BOARD 등 교체공사





수배전반 정류기 내부 각종 PCB 보드와 전면부 디스플레이 보드 교체 공사를 위한 신품 진열 사진입니다. 기존 정류기의 출력전압이 불안정하여 컨트롤 보드의 문제가 있다고 판단하여 컨트롤 보드와 정류부 소자들만 교체하는 작업입니다.





정류기는 평상시에 한전 전원을 인가받아, 110V의 직류전원으로 정류한 후에 ACB, VCB 등 각종 차단기에 직류전원을 공급하고 배터리를 충전하여 정전 시에 충전해둔 배터리를 통해 한전 정전 시에도 차단기의 조작부에 전원을 공급해주는 역할을 합니다. 또한 발전기 기동전까지 비상등의 전원도 공급해주는 아주 중요한 역할을 합니다.





만약 위 현장처럼 정류기가 제대로 정류를 하지 못하고 불안정한 전압을 형성한다면 2차 측에 문제가 생길 수 있습니다. 축전지의 경우도 마찬가지입니다. 전압이 일정하지 않고 헌팅 하는 상황에서 과충전이 들어가게 되면 축전지의 수명에도 치명적인 영향을 끼치게 되고 결과적으로 정전 시에 정류기가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 정류 기반의 수명이 10~15년 정도인 것을 감안하여 노후된 정류기는 평상시 관리에 더욱 신경 써야 합니다.




대표번호 : 02-464-0097
계좌번호 : 우리은행 1005-402-056344 예금주(주)이노테크
상호명 : (주)이노테크   대표자 : 김용화   주소 : 경기도 남양주시 강변북로664번길 6 (수석동)
사업자등록번호 : 206-86-65599   통신판매업신고번호 : 제2016-경기남양주-0193호   개인정보관리책임자 : 이광종
전화 : 02-464-0097   팩스 : 02-464-0150   이메일 : inotech@inotech.co.kr