용산구000빌딩 정류기반 점검 및 정류기배터리 ITX100 교체공사 |
---|
Name : inotech
Hits : 1005
|
용산구000빌딩 정류기반 점검 및 정류기배터리 ITX100 교체공사 교체할 정류기배터리인 ITX100은 무보수 밀폐형 타입으로 일반적으로 많이 쓰이고 있습니다. 제조사 권장 사용연한은 3년이며 주변의 온도라던지 충전전압등에 따라 수명에 영향을 받습니다.충전전압은 특히나 중요한데 충전전압이 낮으면 배터리가 방전이 되고 높으면 과충전이 되어 배터리가 부풀거나 터지는 경우가 종종 있기 때문에 충전전압은 평상시에 확인을 꼭 하셔야 하는 부분입니다. 정류기는 평상시 한전 전원을 받아 정류기배터리를 충전시킵니다.정류기는 비상시에 VCB,ACB등의 각종 컨트롤반 조작부에 전원을 투입하는데 여기서 평상시에 충전시켜 놓은 정류기배터리가 전원 공급의 역할을 합니다.정류기배터리에 문제가 생기면 각종 차단기 투입을 수동으로 해야 하기 때문에 비상시 빠른 대가 힘들어집니다. 정류기배터리 설치를 마치고 정류기 점검을 실시하였습니다. 출력 전류가 이상이 없는지 계기판이 정상적으로 작동하는지 확인하였습니다. 배터리 충전전압은 다소 높아 조정을 해드렸습니다.충전전압이 높으면 과충전으로 인해 배터리의 수명에 악영향이 가기 때문입니다.사용한지 10년~15년 정도 지난 정류기들은 내부 부품에 문제가 생길 수 있으므로 평상시 점검을 통해 비상시 문제가 없도록 관리해야합니다. |