[수배전반 정류기 수리 및 교체 시공실적]
게시글 보기
안산시 00신약 정류기 메인 PCB, TR 3P380V/110V/75A 등 교체 및 정류기 점검
 
Name : inotech
Hits : 1119





안산시 00신약 정류기 메인 PCB, TR 3P380V/110V/75A 등 교체 및 정류기 점검





수배전반 정류기 수리에 필요한 부품들입니다. 보통 TR은 수명이 매우 긴 편이어서 교체나 수리할 일은 드뭅니다. 변압기가 너무 노후되거나 외부요인으로 인해 고장이 발생하면 교체를 합니다. 주로 축전지의 폭발로 인해 황산 용액이 튀어서 부식되어 교체하는 경우가 많습니다.





메인 PCB 등 내부의 컨트롤 PCB를 교체합니다. 내부에 각종 PCB 보드는 교류 전원을 직류전원으로 변환하여 축전지와 각종 차단기에 110V의 정격전압을 공급하는 역할을 합니다. PCB 보드의 반도체소자나 콘덴서들 또한 수명이 있기 때문에 10년~15년 사이에 문제가 발생하기 시작합니다.





디스플레이 보드 또한 신품으로 교체를 진행하였습니다. 신품 디스플레이 보드는 출력전압을 디지털 방식으로 전면부에 표시되기 때문에 시인성도 좋고 기존 아날로그 방식에 비해 훨씬 더 정교해졌습니다. 또한 7가지의 이상신호를 표시하고 알람으로 알려주기 때문에 정류기의 이상상태를 쉽게 파악할 수 있습니다.





정류기는 VCB, ACB 등등 각종 차단기에 전원을 투입해주고, 비상시에는 축전지를 통해 차단기 전원과 비상등에 전원을 공급해주는 역할을 합니다. 정류기에 이상이 생기면 비상시 차단기에 전원이 공급되지 않기 때문에 수동으로 조작하여야 합니다. 이는 실 정전 시 매우 위험하고 빠른 대처가 불가능하기 때문에 평상시에 항상 유지관리가 필요한 설비임을 잊지 말아야겠습니다.




대표번호 : 02-464-0097
계좌번호 : 우리은행 1005-402-056344 예금주(주)이노테크
상호명 : (주)이노테크   대표자 : 김용화   주소 : 경기도 남양주시 강변북로664번길 6 (수석동)
사업자등록번호 : 206-86-65599   통신판매업신고번호 : 제2016-경기남양주-0193호   개인정보관리책임자 : 이광종
전화 : 02-464-0097   팩스 : 02-464-0150   이메일 : inotech@inotech.co.kr
Copyright ⓒ INOTECH.Co.,LTD All rights reserved.