[수배전반 정류기 수리 및 교체 시공실적]
게시글 보기
영등포구00빌딩 정류기반배터리 KB200-12 교체공사
 
Name : inotech
Hits : 817





오늘 올릴 포스팅은 영등포구00빌딩 정류기반배터리 KB200-12 교체공사 입니다!





수배전반 정류기교체에 필요한 신품 축전지 9셀 입니다. 수배전반정류기는 평상시에 상용전원으로 ATS, VCB, ACB등에 전원을 공급하며 또한 축전지를 충전하여 정전시에는 상용전원대신 축전지를 이용하여 각종 차단기와 비상등에 전원을 공급하게 됩니다.





수배전반 정류기는 상용전원으로 항상 배터리를 충전하고 정전시에는 배터리를 이용하여 전원을 공급하기 때문에 배터리에 이상이있으면 정전시에는 무용지물이 되기때문에 평상시에 점검과 교체주기에 맞게 사용하는것이 중요합니다. 또한 정류기의 경우 10~15년 정도 사용하면 내부 PCB의 수명이 다하여 출력전압이 불안정할 수 있습니다. 그렇게 되면 배터리의 수명에 큰 악영향을 줄 수 있습니다.





축전지 교체작업을 마무리하고 출력전압과 충전전류등을 확인하여 마무리 점검을 합니다. 정류기반의 출력전압이 불안정할 경우 내부의 컨트롤 PCB와 반도체 소자들을 교체하여 사용이 가능하고 필요에 따라 트랜스까지 교체하여 사용 할 수 있습니다. 사용기한이 오래된 정류기들은 평상시 점검을 통해 이상여부를 판단하여 비상시에 사고가 나지않도록 관리 해야겠습니다!




대표번호 : 02-464-0097
계좌번호 : 우리은행 1005-402-056344 예금주(주)이노테크
상호명 : (주)이노테크   대표자 : 김용화   주소 : 경기도 남양주시 강변북로664번길 6 (수석동)
사업자등록번호 : 206-86-65599   통신판매업신고번호 : 제2016-경기남양주-0193호   개인정보관리책임자 : 이광종
전화 : 02-464-0097   팩스 : 02-464-0150   이메일 : inotech@inotech.co.kr