여의도**** UPS 수리 YESP-32000 모델 20KVA (PCB BOARD, IGBT SNUBBER, IGBT, AC FAN, AC콘덴서, DC콘덴서.. |
---|
Name : inotech
Hits : 1364
|
여의도**** UPS 수리 20KVA YESP-32000 모델 PCB BOARD, IGBT SNUBBER, IGBT, AC FAN, AC콘덴서, DC콘덴서 교체공사 입니다. 전산센터 시설에 설치 되어 있습니다. 중요한 시설물이라 자료 모두 백업 받고 야간에 수리를 진행합니다. 고장이 발생해서 수리를 하는 것은 아니고 사전에 미리 소모품 교체를 하는 것입니다. UPS 사용 시간은 7년 정도 된 상태입니다. UPS 에 설치되어 있는 PCB 보드의 경우 수명이 보통 7~10년 정도 입니다. 일반적으로 보드의 경우 교체를 하지 않습니다. 교체할 때 까지 사용하는 것이 일반적이지만 파워보드의 경우 수명이 짧은 경향이 있으며 그외 고장난 경우 입니다. FAN의 경우에는 수명이 짧습니다. 보통 일반적으로 3년~5년 정도 입니다. UPS의 일반적인 소모품 사용 연한은 3년~5년 내지는 5년~7년 정도 입니다. 그렇게 관리를 하신다면 10년 이상 사용이 가능하며 일반적으로 UPS의 수명은 10년 이상 입니다. 제품이 따른 차이는 있을 수 있습니다. 물론 UPS 배터리는 제품에 따라 다르기는 하지만 일반적으로 수명이 3년인 제품을 가장 많이 사용합니다. 교체 주기에 맞춰 교체를 해 주는 것이 제일 중요합니다. UPS 가 아무리 정상이라 해도 배터리가 불량이라면 정전 시 바로 다운이 됩니다. 잘 관리하시기 바랍니다. |