서초구 00타워 무정전전원장치 UPS15KVA 배터리 ITX100 교체공사
Date : 2020-05-07
Name :
Hits : 65





이번 공사는 서초구 00타워 무정전전원장치 UPS15KVA 배터리 ITX100 교체공사 입니다.





UPS는 무정전전원장치의 약자로 서버실의 장비나 기타 중요 장비의 전력이 정전등으로 인해 끊길것을 대비하여 전력을 일정시간동안 공급하고 주파수성분이나 전압의 변화에도 안정적으로 대처할 수 있게 하는 장비입니다.UPS 배터리는 전원공급을 위한 소모품이며 사용연한이 있기 때문에 주기적인 관리가 필요합니다.





교체한 ITX100은 무보수 밀폐형 배터리로 사용연한은 3년입니다. 사용연한이 지난 배터리를 사용시 여러 문제가 발생하는데 충방전이 계속되면 배터리 내부에 황산염이 증가해 내부저항이 높아지고 충분한 전류를 내보낼수 없습니다.결국 배터리의 성능이 저하되어 설정된 UPS 백업시간을 보장 할수 없습니다. 또한 배터리 내부 극판의 손상으로 인해 폭발도 일어날 수 있기 때문에  배터리의 상태나 교체주기는 꼭 확인해주시는 것이 좋습니다.





UPS 배터리의 설치를 마치고 충전전압와 충전전류 리플전류등을 확인하였습니다. UPS 내부 부품인 파워보드나 콘덴서도 수명이 있는 소모품입니다. 보통 5~7년 정도이며 수명이 다되면 리플전류가 허용치 이상으로 검출되고 충전전압이 불안정해져 배터리 수명에 악영향을 끼칩니다.배터리 교체도 중요하지만 정작 UPS에 문제가 있다면 정전시 무용지물이기 때문에 평상시 관리가 중요합니다.