[UPS 교체 및 수리 시공실적]
게시글 보기
**대학교 UPS(무정전 전워장치) 40KVA 수리(AC.DC Capacitor, IGBT Snubber, Inverter Drive Board, Fan)공..
 
Name : inotech
Hits : 2272



**대학교 
UPS(무정전 전워장치) 40KVA 수리
(AC Capacitor, DC Capacitor, Snubber, 
Inverter Drive Board, Fan)공사 입니다.
15년 이상 사용을 한 UPS 입니다.
교환을 하는 것이 안전하지만 
비용이 없다 보니 수리를 하게 되었습니다.
병원이다 보니 실험을 위한 동물들이 있는데
정전시 죽을 수 있기 때문에 UPS 장비를
설치하여 정전에 대비한 것입니다.


대부분 UPS 장비는 망가질때 까지
쓰고 버리는 것으로 알고 계십니다.
하지만 대부분의 고가 UPS 장비는 
교체 연한에 맞추어 소모품 교체를 함으로써
훨씬 오랫동안 UPS 장비를 사용할 수 있습니다.


자동차의 엔진 오일을 정기적으로
교체 하듯이 UPS 소모품도 교체를 해 준다면
좀더 안정적으로 오랫동안 UPS 사용이 가능합니다.
워낙 고가의 장비이다 보니 교체 하는 비용도
만만치 않습니다.


UPS 수리 과정입니다.
UPS 2차 전압을 살려놓은 상태에서
작업을 하고 있는 과정입니다.
정전이 되면 안되기 때문에
조심스럽게 신중하게 수리를 하고 
있는 과정입니다.