서초구 00빌딩 APCUPS 30KVA UPS 배터리 ITX100 교체공사 |
---|
Name : inotech
Hits : 1462
|
서초구 00빌딩 APCUPS 30KVA UPS 배터리 ITX100 교체공사 교체 예정인 신품 축전지입니다. 이번 현장은 UPS 축전지의 폭발로 인한 교체공사입니다. 총 64셀 32셀 2조 병렬구조이며 2셀의 축전지가 터진 상황입니다. 교체 전 UPS 축전지 상태입니다 좌측에 2셀이 터져있습니다. 직렬로 32셀이 연결되어 있기 때문에 1셀이라도 전압 형성이 안되면 조 전체가 무용지물이 되기 때문에 교체가 시급한 상황이었습니다. 기존 축전지를 해체하고 신품 축전지로 교체합니다. 2개 셀 이 터졌기 때문에 해당 2개 셀만 교체하면 되는 게 아닌가 생각할 수 있지만, 직렬로 연결돼있는 구조의 특성상 조 전체 축전지에 문제가 생겼을 가능성이 크기 때문에 전체를 교체합니다. 신품 축전지로 교체를 완료하였습니다. UPS는 말 그대로 정전 시 전력 공급의 끊김이 없이 전원을 공급해주는 장치인데 축전지에 문제가 생기면 무용지물이 될 수밖에 없습니다. 평상시에 유지 보수를 하는 것 만이 비상시에 정상적인 동작을 보장할 수 있습니다. |