[비상발전기갤러리]
게시글 보기
대전 ****캠퍼스 비상발전기 *도동 커민스엔진 소모품,엑츄레이터,가바나콘트롤러 / **동 두산엔진 소모품,..
Date : 2017-12-28
Name :
Hits : 494



대전 ****캠퍼스 비상발전기 
*도동 커민스엔진 소모품,엑츄레이터,가바나콘트롤러,
**동 두산엔진 소모품, 
시동용 RP 200*4셀, 
정류기반 RP 120*9셀 교체공사 입니다.


비상발전기의 연료 분사가 일정치 않아 
엑츄레다와 가바나컨트롤러를 교체 중입니다.
15년 이상 사용을 하다 보니 
문제가 발생을 한 것입니다.


두산 비상발전기 소모품 교체 공사 입니다.
중요 사이트 이다 보니 3년마다 정기적으로
교체를 하고 있습니다.


시동용 축전지가 병렬로 설치 되어 있으며
아크릴 보호커버가 설치 되어 있습니다.
병렬설치는 안전한 기동을 위한 것이구요
아크릴 커버는 배터리 폭발에 대한 준비 입니다.


정류기반 축전지 교체 과정입니다.
장시간 사용시 폭발을 합니다.
이곳도 이미 한번 폭발을 했던 곳입니다.
이번에는 제 때 교체를 하고 있습니다.
위 정류기반 배터리 교체 주기는 3년 입니다.