노원구002차아파트 비상발전기 시동용배터리 ITX200 및 자동충전기 24V10A 교체공사
 
Name : inotech
Hits : 1553





노원구002차아파트 비상발전기 시동용배터리 ITX200 및 자동충전기 24V10A 교체공사





비상발전기 배터리를 충전시키는 자동충전기와 신품 배터리 입니다.기존에 설치되어 있던 배터리는 사용연한도 지나고 전압도 낮아 상태가 안 좋은 상황이었습니다. 자동충전기 또한 충전전압이 낮게 설정되어 있는 상태에서 조작까지 불가능한 상태였습니다. 비상발전기를 가동시킬수 없는 상태이기 때문에 교체를 진행하였습니다.





비상발전기 배터리는 발전기 내의 스타트모터에 전원을 공급하여 발전기를 가동시키는 역할을 합니다.발전기 소모품중 가장 중요하다고 해도 과언이 아닙니다. 배터리에 문제가 생기면 시동 자체가 불가능하기 때문입니다. 그리고배터리를 충전시키는 자동충전기가 이상이 생기면 충전전압이 제대로 설정되지 않아 배터리가 방전되거나 과전압으로 인해 배터리가 폭발하는 경우가 생길 수도 있기 때문에 평상시 충전전압 정도는 체크해주시는 것이 좋습니다.