이번 포스팅은 00익산사옥 발전기 배터리 폭발로 인한 ITX150 및 발전기 전용 자동 충전기 24V10A 긴급 교체공사 입니다.





비상발전기에 축전지가 하는 역할은 스타트모터를 돌려 발전기의 시동을 걸어주는 '시동용'이 주 목적 입니다. 그렇기 때문에 축전지에 이상이 생기면 비상발전기의 시동을 걸 수 조차없기 때문에 제일 중요한 소모품 중 하나 입니다.





위에 사진이 기존에 설치되어있던 충전기와 폭발해버린 시동용 축전지입니다. 축전지가 폭발하는 원인은 여러가지가 있지만 주로 높은 온도와 높은 충전전압 그리고 권장사용기한을 한참 넘어 계속 사용하는 경우가 있습니다. 축전지 내부에는 납과 전해액인 묽은 황산으로 채워져있는데 너무 온도가 높거나 전압이 높으면 전해액이 모두 증발하게 되고 내부에 남은 수소가스가 정전기나 기타 요인으로 인해 폭발하는 경우가 있습니다.





현장에서 주로 사용하는 산업용 무보수형 납축전지의 경우 주변온도 25도 기준 충전전압 13.2V정도가 적당합니다.





기존 충전기에서 신품충전기로 교체를 하고 작동시킨 사진입니다. 신품 축전지에 연결한 직후이기 때문에 충전전류가 2.5A 흐르고 있습니다. 신품충전기의 경우 디지털방식으로 더욱 정교한 충전전압과 이상전압이 전면 표시등에 상태가 표시되고 전압전류계 역시 디지털방식으로 되어있어 시인성이 좋습니다. 충전기 역시도 내부에 각종 PCB기판을 통해 전원을 컨트롤하고 PCB내에도 저항이나 콘덴서등의 수명이 있기때문에 시간이 지남에 따라 전압이 불안정해질 수 있으므로 주기적인 확인과 관리가 필요합니다.




대표번호 : 02-464-0097
계좌번호 : 우리은행 1005-402-056344 예금주(주)이노테크
상호명 : (주)이노테크   대표자 : 김용화   주소 : 경기도 남양주시 강변북로664번길 6 (수석동)
사업자등록번호 : 206-86-65599   통신판매업신고번호 : 제2016-경기남양주-0193호   개인정보관리책임자 : 이광종
전화 : 02-464-0097   팩스 : 02-464-0150   이메일 : inotech@inotech.co.kr