[비상발전기갤러리]
게시글 보기
수서0000빌 비상발전기 전용 자동충전기 24V 10A KC인증제품 교체공사
Date : 2020-03-10
Name :
Hits : 120





이번 포스팅은 수서0000빌 비상발전기 전용 자동충전기 24V 10A KC인증제품 교체공사 입니다.





이번에 교체를 진행할 비상발전기 전용 자동충전기 2세트 입니다. 비상발전기 전용 자동충전기는 말 그대로 비상발전기 시동용축전지 전용 충전기입니다. 대부분의 비상발전기는 시동하기 위해 24v의 직류 전압이 필요합니다. 그렇기 때문에 12v 축전지를 2셀 직렬로 연결하여 사용하고 필요에 따라 병렬로 추가 전류를 공급하게 됩니다.





비상발전기 시동용 축전지는 정전이 되면 비상발전기의 시동을 걸어주는 역할을 하고, 축전지에 이상이 생기게 되면 비상발전기의 시동조차 걸 수 없게 됩니다. 그렇기 때문에 어떻게 보면 비상발전기 소모품중에 제일 중요하다고 할 수 있습니다. 그렇게 중요한 축전지의 충전과 수명에 제일 큰 영향을 주는 충전기 또한 관리와 점검이 필요합니다.





시동용 축전지는 주변온도 25도 2개 셀 직렬 기준 26.5v 정도가 적당한 충전 전압이라고 할 수 있겠습니다. 주변온도가 높으면 충전전압을 낮게 조정해주어야 합니다. 충전기는 내부의 PCB의 반도체와 콘덴서 저항을 사용하여 상용 교류전압을 직류로 변환하여 공급하게 되는데 내부의 소자들 또한 수명이있기 때문에 오래되면 충전전압이 불안정하게 되고 그로인해 축전지의 수명과 성능또한 영향을 받게 됩니다. 최악의 경우 폭발 할 수도 있기때문에 주기적인 점검과 확인이 필요합니다!




대표번호 : 02-464-0097
계좌번호 : 우리은행 1005-402-056344 예금주(주)이노테크
상호명 : (주)이노테크   대표자 : 김용화   주소 : 경기도 남양주시 강변북로664번길 6 (수석동)
사업자등록번호 : 206-86-65599   통신판매업신고번호 : 제2016-경기남양주-0193호   개인정보관리책임자 : 이광종
전화 : 02-464-0097   팩스 : 02-464-0150   이메일 : inotech@inotech.co.kr
Copyright ⓒ INOTECH.Co.,LTD All rights reserved.