이번 공사 내용은 중구00시장 비상발전기 CAT 3512/1000KW 엔진소모품 교체 및 냉각수쿨러 보수 입니다.





공사 시작전 비상발전기 주위를 보양하여 오염을 방지합니다. 비상발전기의 소모품은 에어,오일 연료필터가 있으며 엔진오일과 부동액 그리고 부식방부제를 첨가제로 넣습니다.이러한 소모품들은 시간이 지나면 성능이 저하되고 제 역할을 하지 못하기 때문에 교체를 합니다.





에어필터는 비상발전기 기동시 공기의 불순물을 걸러주어 연소실에 깨끗한 공기가 공급되게 하는 역할을 합니다.오래 사용한 칠터는 여과 부분에 각종 불순물이 쌓여 성능 저하 및 흡기 부분에도 문제가 생깁니다.불순물이 많은 공기가 연소실에 유입될 경우 완전 연소에 방해가 되어 매연의 증가 및 출력 저하 현상이 나타납니다.





오일필터는 엔진오일의 불순물을 걸러주는 역할을 합니다.비상발전기 기동시 내부 부품의 마찰로 인해 발생하는 금속가루나 열로 인해 슬러지가 발생하는데 이러한 불순물은 내부 부품의 손상 및 오일라인의 막힘 현상을 초래할수 있기 때문에 오래된 필터는 되도록이면 교체를 하시는 것이 좋습니다.





연료필터는 연료내의 불순물이나 섞여들어온 수분을 제거하는 역할을 합니다.연료의 불순물이 많을 경우 연료분사장치인 인젝터의 고장을 유발할 수도 있고 정밀하게 연료를 분사하지 못해 불완전 연소가 일어나 연료의 소모량이 증가하고 출력이 저하되는 현상이 나타납니다.





냉각수는 비상발전기의 냉각과 방청 그리고 겨울철의 동차를 예방하는 효과가 있습니다.냉각수의 효과가 저하되면 발전기 내부에 녹이 슬기 시작하는데 한번 녹이 발생하면 제거하기도 어렵습니다.엔진오일은 윤활,방청,냉각,기밀,세정등의 역할을 하며오래된 엔진오일은 산화가 되어 점도가 떨어져 제 성능을 발휘할수 없습니다.





냉각수 쿨러 수리 작업입니다.냉각수 쿨러는 수냉식으로 뜨거워진 냉각수를 찬물로 순환시켜 식히는 역할을 합니다.동파이프가 찬물이 지나가는 곳으로 부식이 진행되면 내부가 막히고 심하면 파손까지 진행이 됩니다.파손은 발견되지 않아 녹 제거를 하고 물속에 넣어 기포가 발생하는지 수압 테스트를 합니다.점검이 끝난 냉각수 쿨러를 발전기에 창착하고 마무리를 하였습니다.비상발전기는 비상시 운용되는 중요 장비이므로 평상시 관리가 중요합니다.