구리시****아파트 비상발전기 미쓰비시엔진 시동용 축전지 ITX 200 (12V 200AH 4셀) 및 정류기반 축전지 IT..
Date : 2019-01-22
Name :
Hits : 36





구리시****아파트

비상발전기 미쓰비시엔진 시동용 축전지

ITX 200 (12V 200AH 4셀) 및

정류기반 축전지

ITX 100 (12V 100AH 9셀) 교체공사 입니다.

일반적으로 많이 사용하는

무보수 밀폐형 배터리의 경우

배터리 교체 연한이 3년 입니다.

안전한 사용을 위해 3년 마다 교체를 해 주는 것이

안전합니다.

3년 이상 사용을 원할 경우

무누액 밀폐형 전지가 별도록 있습니다.

안전하고 수명도 조금 더 길고 효율도 뛰어나지만

가격이 많이 고가 입니다.





새 아파트 인데 준공된지가 3년이 지나

배터리 교체를 진행하는 곳입니다.

교체 주기에 맞춰 교체를 해 주니

다행입니다.

배터리의 수명은 주변 환경에 영향을

많이 받습니다.

충전 전압이나 주변 온도에 따라 배터리의

수명이 영향을 받기때문에

잘 관리를 해 주는 것이 중요합니다.





비상발전기 시동용 배터리 교체 후에는

기본적으로 비상발전기에 문제가 있는지

체크를 해 드립니다.

새 발전기라 당연히 문제는 없겠지만

냉각수 요청을 해서 추가로 가지고는 갔지만

냉각수 량은 문제가 없는 정상입니다.

많이 사용하지 않는 미쓰비시 엔진을

사용 중입니다.





비상발전기 엔진의 경우

성능에 따른 설치도 중요하지만

설치 후 사후관리를 생각한다면 일반적으로

많이 사용하는 발전기를 설치하는 것이

관리 면이나 사후관리 비용면에서

많이 유리 합니다.





정류기반 배터리 교체 과정입니다.

정류기반 배터리는 교체 후 충전 전압이

너무 낮아 정상 전압으로 조정을 해 주었습니다.

정류기반 배터리의 부동충전 전압

주변온도 25도 기준 118.8V 입니다.

정류기반 배터리 교체 후에는

정류기 점검을 해 드립니다.

정류기에 문제가 있는데도 모르고

배터리만 교체하는 경우가 있습니다.

그럴 경우 나중에 정류기 수리 시

배터리를 또 교체하는 경우가 발생합니다.

정류기 또한 수시로 점검을 해 주는 것이

좋습니다.