삼성동***차아파트

비상발전기 시동용 배터리

ITX 200 (12V 200AH 2셀) 및

정류기반 배터리

Hi-ca 65-12 (12V 65AH 9셀)

교체공사 입니다.





비상발전기 시동용 배터리 교체 과정입니다.

3년마다 교체를 하는 것이 중요하구요

평소 충전전압 체크 또한 중요합니다.





정류기반 배터리의 경우

폭발하기 일보 직전입니다.

충전 전압이 너무 높은 것이 원입니다.





무슨 이유인지는 모르겠으나

12V 정류기반 배터리의 부동충전전압은

118.8V 이지만 위 사이트의 경우

122V 에 설정되어 있습니다.

배터리가 폭발하지 않는게

천만 다행입니다.

정류기반 배터리는

교체주기를 잘 지키는 것도 중요하지만

평소 충전전압 체크도 매우 중요합니다.