[자료실]
게시글 보기
[UPS] UPS 장치 각부의 동작
Date : 2013-09-17
Name : 관리자
Hits : 5545
UPS 장치 각부의 동작

 

1) 입력 FILTER부 


   컴퓨터 및 전자장비등의 전자기적 간섭 및 영향을 받지 않도록 전자기 발생을 최소화 시키는

   역할을 합니다.

 

2) INPUT TRANSFORMER 입력 변압기 부


 
   입력 변압기는 복권으로 설계 제작되며, 2차 전압은 역변환부의 입력 전압과 축전지의 충전

    전압에 부합되고, 용량은 충전 전류와 역변환부의 정격 전류의 합이 되도록 설계하며, 고효율

     H종 절연 방식으로 제작한다.

 

3) Rectifier / Charger 순변환 및 충전부


  
본 장치는 입력변압기를 통하여 인입되는 교류전원을 정류소자에 의해 직류로변환하고 휠터를

   경유하여 안정된 양질의 직류전력을 인버터에 공급하는 장치로 구성하며 축전지 용량에 맞는

   적정한 정전압, 정전류로 축전지를 자동충전하는 장치로 구성합니다.

 

4) Thyristor Inverter 역변환부


   본 부분은 트랜지스터 P.W.M(PLUSE WIDTH MODULATION)방식이고 변압기, 휠터, DSP

   회로로 구성되며 직류를 교류로 변환 시키는 기능을 갖는 것으로서 AC 정전압 및 전자적인

   전류제한 회로가 있다.

 

5) OUTPUT TRANSFORMER 출력 변압기 부


 
  본 변압기는 리액터 기능을 포함한 고효율 건식 복권 변압기로 발열권선 온도가 전 부하 사용할

   때에 변압기의 절연 계급 (H종)의 최대허용온도를 초과하지 않도록 제작하며 역변환부로

   부터의 출력을 합성하여 고조파 성분을 극소화 시키며 효율을 극대화 시키도록 설계 제작한다.

 

6) Static Switch 동기절체 스위치부


   동기절체 스위치는 인버터 이상시와 과부하시를 대비하여 상용전원측에만 반도체 스위치를

   설치하고 완전 동기방식의 DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESSOR) 인버터와 함께 병렬로 구성

   되어 DSP CONTROL에 의해 INVERTER에서 BYPASS, BYPASS에서 INVERTER로 절체시

   부하에 순단없는 전원을 공급한다. 또는 고장시 유지보수를 할 수 있도록 정류기와 인버터,

   STATIC S/W가 절연되고 무순단 절체할 수 있는 유지보수용 수동 BYPASS 스위치 회로가

   구성되어 있다.

 

7) Battery 축전지


   UPS는 상용전원이 차단될 경우 안정된 출력전압을 얻기 위하여 평소에 상용전원으로부터 전력

  을 공급받아 저장하는 축전지가 필수적으로 사용된다. BATTERY(축전지)는 전기에너지를 화학

  에너지로 바꾸어 저장하고 필요시 화학에너지를 전기에너지로 바꾸는 에너지 저장장치이다.

  특히 축전지는 온도에 따라 전리작용의 차이가 있으므로 축전지주위의 온도를 20~25'C 정도가

  되도록 유지하는 것이 바람직하다.

 

8) 출력 FILTER


   콘덴서와 리액터로 구성되며, 역변환부에서 발생되는 고조파를 최소화 하는 기능으로 제작

   한다.  또한 출력 부하에서 발생되는 역류 고조파를 최소로 줄이기 위한 여과 기능이 내장되어

   있다.
[이 게시물은 관리자님에 의해 2013-09-30 09:38:36 UPS에서 이동 됨]

대표번호 : 02-464-0097
계좌번호 : 우리은행 1005-402-056344 예금주(주)이노테크
상호명 : (주)이노테크   대표자 : 김용화   주소 : 경기도 남양주시 강변북로664번길 6 (수석동)
사업자등록번호 : 206-86-65599   통신판매업신고번호 : 제2016-경기남양주-0193호   개인정보관리책임자 : 이광종
전화 : 02-464-0097   팩스 : 02-464-0150   이메일 : inotech@inotech.co.kr
Copyright ⓒ INOTECH.Co.,LTD All rights reserved.