IGBT 충전기 개요와 장단점
개요
본 장비는 고주파 IGBT소자 및 DC/DC CONVERTOR방식을 적용한 장비로서 변압기의 소형 경량화에 따른 장비의 외형 및 중량을 소형 경량화 한 제품이다. 주회로 구성은 입력정류기, 고주파 인버터, 고주파 변압기, 출력정류부, 필터부로 구성되어 있으며, 충전기(BATTERY CHARGER)및 다양한곳에 적용가능하다 가변영역에 관계없이 항상 양질의 전원(저리플)을 출력하며, 역율 및 효율의 개선으로 소비전력을 크게 감소시켰다. 1차 정류한 후 인버터부에서 18KHz이상의 높은 주파수로 변환된 AC 전원을 만들고 이를 고주파형 트랜스를 통해 원하는 전압을 얻어내서 이를 다시 2차 정류하면 깨끗한 DC 전류를 얻을수 있다.
장점
1. 변압기의 소형 경량화에 따른 장비의 외형 및 중량을 소형 경량화 한 제품이다.
2. 충전기(BATTERY CHARGER)및 다양한 곳에 적용가능하다. 3. 가변영역에 관계엇이 항상 양질의 전원(저리플)을 출력하며, 역율 및 효율의 개선으로 소비전력을 크게 감소시켰다. 4. 깨끗한 DC전압, 전류를 얻을 수 있다. 5. 밧데리 수명이 길어진다.
단점
1. 드라이브 회로구성이 어렵다.
2. 주의환경이 저온 저습한곳이 좋으며 IGBT의 주의 온도가 75~80℃ 의 온도가 되면 IGBT의 성능이 떨어지며 제어 전압이 높다.
성능 제원표
|
구분 |
특성 |
일
반
특
성 |
냉 각 방 식 |
강제 공냉식 |
사 용 정 격 |
100% 연속사용 |
제 어 방 식 |
혼합 브릿지 전파정류 방식 IGBT 제어방식 |
효 율 |
90% 이상 |
수 량 |
1대 |
종
합
특
성 |
절 연 저 항 |
DC 500V 절연 저항계로 5M ohm
이상 이어야한다.
(단, 제어 및 반도체회로 제외) |
절 연 내 압 |
교류전압 2000V 1분간 인가시 이상이 없어야 한다.
1차-2차간, 1차-접지간, 2차-접지간
(단, 제어 및 반도체회로 제외) |
온 도 상 승 |
본 기기의 정상 운전상태에서 각부의
온도상승은 온도계법으로 다음과 같다.
트랜스 및 리액터 : 110℃ DEG
반도체 소자 : 120℃ DEG
저항류 : 110℃ DEG
기타 : 30℃ DEG |
입
력 |
상 수 |
삼상, 단상 |
정 격 전 압 |
AC 220V, 380V |
전압 변동범위 |
±10% |
정 격 주 파 수 |
60㎐ ±5% |
출
력 |
정 격 전 압 |
110V DC |
전 압 안 정 도 |
±2% 이내 |
정 격 용 랑 |
30A, 50A |
부동전압 및 가변범위 |
118V(0V~140V) |
균등전압 및 가변범위 |
120V(0V~140V) |
수동전압 및 가변범위 |
118V(0V~140V) |
과부하 내압 |
110% 10분 |
전 류 제 한 |
110%(90~120% 조정가능) |
IGBT 정류기 제품검사성적서
1.제품규격
입력정격전압 |
AC380V |
출력정격전압 |
DC110V |
입력전압범위 |
±10% |
출력안정도 |
±1.5% |
상수 및 주파수 |
3Ø60㎐ |
출력정격전류 |
30A |
2.부하변동특성
입력 정격 전압 |
AC 342 V |
AC 380 V |
AC 418 V |
출력전압 |
부하율 |
DC
110V |
25% |
109.8V |
110V |
110.2V |
50% |
109.8V |
110V |
110.2V |
75% |
109.8V |
110V |
110.2V |
100% |
109.7V |
110V |
110.3V |
3.외관
검사항목 |
기준치 |
측정치 |
판정 |
외함도장 |
MUNSELL NO. 5Y 7/1 |
MUNSELL NO. 5Y 7/1 |
양호 |
외함크기 |
550W 450D 135OH |
550W 450D 135OH |
양호 |
4.검사결과(특성)
검사항목 |
기준치 |
측정치 |
판정 |
입력정격전압 |
AC 380 V |
AC 380 V |
양호 |
입력전압 조정범위 |
342 V ~ 418 V |
342 V ~ 418 V |
양호 |
출력 정격전압 |
DC 110V |
DC 110V |
양호 |
출력전압 조정범위(자동) |
105 V ~140 V |
95 V ~143 V |
양호 |
출력 전압안정도 |
± 2%이내 |
± 0.3% |
양호 |
수하특성 |
110 % |
110 % |
양호 |
절연저항 |
500V 5 MEGA OHM이상 |
500V 980 MEGA OHM |
양호 |
절연내전압 |
2,000 V 1분간 |
2,000 V 1분간 |
양호 |
온도상승
(실온 제외) |
권선 |
100 ℃ 이하 |
38 ℃ |
양호 |
철심 |
100 ℃ 이하 |
38 ℃ |
양호 |
정류소자 |
110 ℃ 이하 |
57 ℃ |
양호 |
효율 |
출력전력(역율1)
---------------- X100 % 80% 이상
입력전력 |
84.9 % |
양호 |
경보 동작 |
입력무전압 |
AC전원 미공급시 |
AC INPUT FAIL 경보동작 |
양호 |
출력과전압 |
DC전원 132V 초과시 |
DC HIGH VOLT 경보동작 |
양호 |
출력저전압 |
DC저원 98V 이하시 |
DC LOW VOLT 경보동작 |
양호 |
정류소자과열 |
정류부 90℃ 이상시 |
OVER TEMP 경보동작 |
양호 |
휴즈BL OWN |
출력휴즈단선시(600V 63A) |
FUSE FAIL 경보동작 |
양호 |
접지 (P,N) |
출력 +, - 접지시 |
DC GROUND 경보동작 |
양호 |
일반정류기
성능제원표
|
구분 |
특성 |
일
반
특
성 |
냉 각 방 식 |
자냉식(공냉식) |
사 용 정 격 |
100% 연속사용 |
제 어 방 식 |
혼합 브릿지 전파정류 방식 |
효 율 |
80% 이상 |
수 량 |
1대 |
종
합
특
성 |
절 연 저 항 |
DC 500V 절연 저항계로 5M ohm
이상 이어야한다.
(단, 제어 및 반도체회로 제외) |
절 연 내 압 |
교류전압 2000V 1분간 인가시 이상이 없어야 한다.
1차-2차간, 1차-접지간, 2차-접지간
(단, 제어 및 반도체회로 제외) |
온 도 상 승 |
본 기기의 정상 운전상태에서 각부의
온도상승은 온도계법으로 다음과 같다.
트랜스 및 리액터 : 55℃ DEG
반도체 소자 : 120℃ DEG
저항류 : 110℃ DEG
기타 : 30℃ DEG |
입
력
|
상 수 |
삼상, 단상 |
정 격 전 압 |
AC 220V, 380V, 440V |
전압 변동범위 |
±10% |
정 격 주 파 수 |
60㎐ ±5% |
출
력 |
정 격 전 압 |
110V DC |
전 압 안 정 도 |
±2% 이내 |
정 격 용 랑 |
30A, 50A |
부동전압 및 가변범위 |
118V(105V~125V) |
균등전압 및 가변범위 |
125V(120V~132V) |
수동전압 및 가변범위 |
118V(105V~140V) |
과부하 내압 |
110% 10분 |
전 류 제 한 |
110%(90~120% 조정가능) |
정류기 제품검사성적서
1.제품규격
입력정격전압 |
AC380V |
출력정격전압 |
DC110V |
입력전압범위 |
±10% |
출력안정도 |
±1.5% |
상수 및 주파수 |
3Ø60㎐ |
출력정격전류 |
30A |
2.부하변동특성
입력 정격 전압 |
AC 342 V |
AC 380 V |
AC 418 V |
출력전압 |
부하율 |
DC
110V |
25% |
109.8V |
110V |
110.2V |
50% |
109.8V |
110V |
110.2V |
75% |
109.8V |
110V |
110.2V |
100% |
109.7V |
110V |
110.3V |
3.외관
검사항목 |
기준치 |
측정치 |
판정 |
외함도장 |
MUNSELL NO. 5Y 7/1 |
MUNSELL NO. 5Y 7/1 |
양호 |
외함크기 |
550W 450D 135OH |
550W 450D 135OH |
양호 |
4.검사결과(특성)
검사항목 |
기준치 |
측정치 |
판정 |
입력정격전압 |
AC 380 V |
AC 380 V |
양호 |
입력전압 조정범위 |
342 V ~ 418 V |
342 V ~ 418 V |
양호 |
출력 정격전압 |
DC 110V |
DC 110V |
양호 |
출력전압 조정범위(자동) |
105 V ~140 V |
97 V ~143 V |
양호 |
출력 전압안정도 |
± 2%이내 |
± 0.3%이내 |
양호 |
수하특성 |
110 % |
110 % |
양호 |
절연저항 |
500V 5 MEGA OHM이상 |
500V 980 MEGA OHM |
양호 |
절연내전압 |
2,000 V 1분간 |
2,000 V 1분간 |
양호 |
온도상승
(실온 제외) |
권선 |
55 ℃ 이하 |
38 ℃ |
양호 |
철심 |
55 ℃ 이하 |
38 ℃ |
양호 |
정류소자 |
110 ℃ 이하 |
57 ℃ |
양호 |
효율 |
출력전력(역율1)
---------------- X100 % 80% 이상
입력전력 |
84.9 % |
양호 |
경보 동작 |
입력무전압 |
AC전원 미공급시 |
AC INPUT FAIL 경보동작 |
양호 |
출력과전압 |
DC전원 132V 초과시 |
DC HIGH VOLT 경보동작 |
양호 |
출력저전압 |
DC저원 98V 이하시 |
DC LOW VOLT 경보동작 |
양호 |
정류소자과열 |
정류부 90℃ 이상시 |
OVER TEMP 경보동작 |
양호 |
휴즈BL OWN |
출력휴즈단선시(600V 63A) |
FUSE FAIL 경보동작 |
양호 |
접지 (P,N) |
출력 +, - 접지시 |
DC GROUND 경보동작 |
양호 |
|