비상발전기란.


 

 

비상용 발전기는 상용전원의 공급중단 시에 공급하는 대체 전력을 비상전원이라 하며, 이를 위한 발전기를 비상용 발전기라 한다.




 


 

비상발전기의 용도별 종류


 

 

비상발전기는 사용 용도에 따른 기종 구분으로서 소방부하용과 소방 이외의 비상부하용이 있는데 다음과 같이 분류된다.

 

첫째, 소방전용 발전기(비상발전기는 별도 설치)

 

둘째, 소방겸용 발전기(합계 용량 발전기)

 

셋째, 소방전원 보존형 발전기

 

소방전용 발전기를 선정 시 비상부하용 발전기 별도 설치에 따른 설치비 및 건축공간 증대에 따른 건축비 증대에 의해 경제성 저하로

 

거의 채용되지 않는다.

 

소방 및 비상 겸용의 비상발전기를 선정할 경우 안전성과 경제성을 고려하여 선정하여야 한다.

 

 


  • 안전성 제공 기종 : 소방겸용 발전기, 소방전원보존형 발전기

 


  • 안전성 및 경제성 동시 제공 기종 : 소방전원 보존형 발전기

 

 

경제성을 고려하지 않고 소방겸용 발전기로 선정할 경우 유휴 용량 과다로서 시공비 증대 및 국가적인 자원 낭비가 초래되므로

 

비합리적이 된다.

 

엔진 종류에 따른 기종 분류로서 디젤엔진 발전기, 가스터빈 발전기, 가솔린엔진 발전기가 있는데 대부분 디젤엔진 발전기를

 

채용하고 있다.

 

기타 기종 분류로서 구조 형식에 따른 오픈식, 큐비클식, 기동방식 구분에 따른 축전지식, 공기압축식, 냉각방식에 따른 공냉식,

 

수냉식 등으로 구분된다.

 


 


소방법령 고시 개정


 

 

비상발전기로서 소방부하와 비상부하 공용으로 사용하는 발전기에 대해 오랫동안 한쪽 부하만 적용하는 용량으로 발전기를 선정하

 

여왔다. 이는 소방 안전성 보다는 건축물 수익성을 위한 시공비 절감에만 초점을 맞춘 것이다.

 

두 부하 중 더 큰 한쪽 부하 기준으로 용량을 선정하면 시공비는 절감되나 화재 및 정전시에는 용량 과부하로 무용지물이 되어 버리

 

는 결정적인 결함이 초래된다.

 

이와 같이 화재시 소방안전을 보장하지 못하는 위험 조건으로 시공되는 문제의 해소를 위해 국가화재안전기준 NFSC-103 이 개정되

 

기에 이르렀다.(소방방재청 고시 제2011-27호, 2011.11.24)

 

그러나 기존 시공된 건축물로서 사무실, 주상복합, 공동주택 등의 비상발전기는 정책적으로 이러한 위험 조건을 해소할 필요가 있다.

 

기존의 오시공된 비상발전기는 소방겸용 발전기(합산용량발전기)로 교체하여야 하나 비용이 막대하고, 용량 증대에 따라 규모가 커

 

지므로 건축 구조상 교체가 불가능하여 비합리적이다.

 

이 경우에는 소방전원 보존형 발전기의 제어장치 설치 또는 교체로서 개조하면 안전성과 경제성이 모두 충족되는 바, 이의 적용을 법

 

령 기준에서 허용하여 사용자의 부담을 완화한 것이 기준 개정의 특징 중의 하나이다..

 

이에 따라 용량 부족의 구조적인 문제점은 상당히 해소될 수 있게 되었다.

 