이번 포스팅은 종로구 00학교 무정전전원장치 UPS 200KVA 블로우팬 AC FAN(MC35*2) 교체공사입니다.





이번공사는 UPS 내부의 블로우팬 교체공사입니다. UPS는 무정전전원장치의 약자이고 말 그대로 정전시 전원공급의 끊김없이 충전해둔 축전지를 통해 전원을 공급해주는 장치입니다. 평상시 상용전원인 교류전원 380V를 인가받아 정류부를 통해 직류전원으로 변류하여 축전지를 충전하고 인버터를 통해 직류전류를 다시 교류전원으로 변류하여 전원공급을 하게됩니다.





이렇게 DC와 AC를 변류하는 과정에서 UPS내부의 각종 부품에선 열이 발생하게 됩니다. UPS내부의 열이 높아지게 되면 내부의 콘덴서나 다이오드등 각종 소자에 악영향을 주게되고 심하면 인버터 과열로 UPS 자체에서 바이패스로 절체를 하게 됩니다. 그렇기 때문에 UPS는 용량이 작으면 날개가 달려있는 FAN이 설치되어 열을 식히고 큰 용량의 경우 성능이 더 좋은 블로우팬으로 내부를 식히게 됩니다.





블로우팬의 경우 일반 날개형 팬과 차이가 있습니다. 냉각성능이 뛰어나지만 구조적으로 복잡하여 가격이 비싸고 수명이 비교적 짧습니다. 일반 날개형 팬의 경우 반대로 교체가 간단하며 비교적 수명이길고 구조가 간단해 비용도 저렴합니다. 그렇기 때문에 작은 용량의 UPS에는 일반 날개형 팬이 주로 설치되어있고 대용량의 UPS의 경우 발열이 심하기 때문에 보통 블로우팬이 설치됩니다.





대용량 UPS의 경우 발열이 더 심하기 때문에 냉각용 블로우팬이 고장나게되면 얼마못가 과열로 인버터가 정지하게 됩니다. 인버터가 정지한 상태는 UPS가 정상적인 정전보상이 불가능하기 때문에 만약 정전이 발생한다면 부하측 장비들은 전원공급이 끊기게 됩니다. 그렇기 때문에 평상시에 UPS의 팬소음같은 부분들을 잘 체크하여, 비상시 사고가 발생하지 않도록 관리가 필요합니다.