안양 00 빌딩 커민스 비상발전기 KTTA19-G2 500KW 소모품과 배터리 충전기 교체 |
---|
Name : inotech
Hits : 855
|
안양에 위치한 00 빌딩의 커민스 비상발전기 KTTA19-G2 500KW 소모품과 배터리 충전기 교체 공사 입니다. 커민스 비상발전기 KTTA9-G2 비상발전기는 평소에는 관리비만 드는 애물단지 이지만 정전이나 사고 발생 시 반드시 가동이 되어야 피해를 최소화 할 수 있습니다. ![]() 비상발전기 공사를 위한 자재 공사하기에 앞서 자재 확인을 위해 진열해 놓은 상태 입니다. 각종 소모품과 배터리 안전함체, 충전기, 충전기 다이가 준비 되어 있습니다. ![]() 엔진오일 교체 ![]() 부동액 회수 중 교체를 너무 오랫동안 하지 않아 부동액이 썪었을 뿐 아니라 드레인 밸브가 이물질로 막혀 뚫은 것도 쉽지 않은 상태 였습니다. ![]() 부동액 교체 ![]() 부식방지제 첨가 ![]() 오일필터 교체 ![]() 연료필터 교체 ![]() 연료 필터를 교체 하다 보니 연료 필터에 물이 가득입니다. 그래서 연료 탱크를 확인해 보니 연료 탱크에 물이 가득이라 ㅠㅠ 물과 섞인 경유를 모두 회수하고 새 경유를 넣기로 하였습니다. 과거 연료 땡크 주입구에 누수된 적이 있었다고 하는데 그때 제대로 확인을 하지 않은 모양입니다. 안전을 위해 비상발전기 점검은 필수 입니다. ![]() 냉각수 필터 교체 ![]() 에어필터 교체 ![]() 배터리와 함체 충전기 교체 전 ![]() 배터리와 함체 충전기 교체 후 안전은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 배터리 안전 함체를 철판과 폴리카보네이트로 제작하여 안전하게 설치 하였습니다. ![]() ![]() 비상발전기 전용 디지털 충전기 교체 기존의 아나로그 충전기는 이상여부 확인이 쉽지가 않았으나 디지털 충전기의 경우 관리가 매우 편리합니다. 이렇게 해서 비상발전기 소모품과 시동용 배터리, 충전기, 배터리 안전함체 설치까지 완료 하였습니다. |