[수배전반정류기갤러리]
게시글 보기
구로구**병원 *관 수배전반 정류기 점검 및 수리 공사입니다. (메인컨트롤 PCB,보조PCB,TR , SCR소자, DISPLAY BOARD 등)...
Date : 2019-01-15
Name :
Hits : 182





구로구**병원 *관

수배전반 정류기 점검 및 수리 공사입니다.

(메인컨트롤 PCB,보조PCB,TR , SCR소자,

DISPLAY BOARD 등)

수배전반 정류기의 충전 전압이

계속 오르락 내리락 하는 문제가 발생 했습니다.

장시간 사용을 하다 보니 컨트롤 보드에서

충전 전압 컨트롤을 제대로 하지 못하는

문제 입니다.





수배전반 정류기의 경우

보통 10년 이상 사용하다 보면

충전 전압을 컨트롤 못하는 경우가 발생하기

시작합니다.

일반적으로 PCB에 사용되는 소자들의

수명이 다 해서 그러는 경우가 대부분 입니다.

문제가 될만한 부품들을 모두 교체하고

회로 구성 또한 최신 제품에 맞도록

재 구성을 합니다.





보통 메인 TR 이 고장나는 경우는

거의 없는 듯 합니다.

종종 정류기 배터리가 폭발 하면서

전해액이 튀어서 고장나는 경우를 제외 하고는

거의 없는 듯 합니다.





기본 원리는 비슷하지만

디스플레이가 디지털 방식으로 바뀌어

관리가 매우 편리하며

7가지 에러 발생시 부저 기능이 있어

문제점을 빨리 발견할 수 있습니다.

또한 소자들이 최신의 제품이라 열 발생이

덜하고 충전 전압 컨트롤이 정확합니다.