강남구******점 수배전반 정류기 점검 및 수리 공사입니다.
Date : 2019-03-14
Name :
Hits : 4





강남구******점

수배전반 정류기 점검 및 수리 공사입니다.

메인 컨트롤 PCB, 보조 컨트롤 PCB

DOWN TR PCB, SCR 소자,

DISPLAY BOARD 등등





금일 작업 진행한 곳은

정류기반 노후로 인해 

교체를 진행하게 되었습니다.

수배전반 정류기의 보통 평균 수명은

15년 정도 되는 듯 합니다.

짧게는 10년 부터 고장이 발생합니다.



정류기반이 노후되어 충전전압이

헌팅을 하거나, 충전 전압이 낮거나

아니면 충전전압이 너무 높거나

또는 직류 파형에서 교류가

너무 많이 검출되게 되면

축전지에 수명에 직접적인 악영향을 줍니다.





보통 정류기반에 사용하는

무보수 밀폐형 축전지의 경우

최장 3년까지 사용할 수 있습니다.



하지만 과충전이 들어가거나

리플 전류가 너무 많이 발생하는 경우

3년도 채 사용하지 못하고

폭발하는 경우도 자주 발생합니다.





기존 노후되어 수명이 다한

메인 컨트롤 PCB, 보조 컨트롤 PCB,

Down TR PCB를 철거하고

신품 보드로 교체합니다.



기존에 설치되어있는 보드의 경우

전압이 불안정하여 축전지의 수명을 단축

시키고 있었습니다.



신품 보드는 더욱 정교한 전압 조정이 가능한

디지털 방식이기 때문에

축전지 교체 작업 외에는

향후 10년은

정류기는  따로 신경 쓸 일이 없을듯 합니다^^