음성** 공장 수배전반 정류기 수리 및 정류기반 배터리 폭발로 인한 정류기반 배터리 교체와 비상발전기 시..
Date : 2018-10-17
Name :
Hits : 65




음성** 공장 
수배전반 정류기 수리
(메인PCB,보조PCB,DOWN TR PCB, 
SCR소자, MCCB차단기, 
DISPLAY BOARD) 및 
정류기 배터리와 발전기 
시동용 배터리 교체 과정입니다.



전기실 온도가 매우 덥습니다.
이렇게 온도가 높으면 
전기실에 있는 모든 시설물들의 
수명 또한 짧아 집니다. 
배터리나 수배전반 정류기 또한 마찬가지
입니다.



기존의 구형 방식의 시스템을 
걷어 내고 새로운 방식의 시스템을 
설치 중입니다.
기본적인 방식이야 비슷하기는 하지만
소자들이 최신의 부품들로 변경되어
발열이 잘 되지 않아 열 발생이 덜하고 
소자들의 성능이 업그레이드 되어
충전 전압이나 전류 값 조정이 더욱
정교해 졌습니다.



디스플레이도 
기존의 아날로그 방식에서
벗어나 디지털 방식으로 변경되어
충전 전압 체크가 매우 편리하며
문제 발생시에는 부저가 울려
정류기의 이상 징후를 알려주니 
관리도 매우 편리합니다.
과전압, 저전압, 과충전, 퓨즈나
지락 등 7가지 문제점을 알려 줍니다.
또한 상 전압 까지 체크를 하여 
매우 안정적인 DC 전압을 형성하여
배터리의 충전과 DC 출력을  
형성합니다.



사진에서 보는 바와 같이 
배터리의 폭발은 생각보다 많이 일어
나고 있습니다.
대부분 배터리를 
권장 기대수명 3년 이상 사용 하다 
폭발하는 경우가 대부분 입니다.
사람이 안다쳐서 다행입니다.
심한경우 전해액과 배터리의 파편이
사방에 튀어 정류기나 다른 시설물에
피해를 주는 경우도 더러 있습니다.
배터리 만큼은 
교체 시기를 지켜 주는 것이 
가장 안전한 시설물의 관리 방법이지 
않을까 합니다.



다행이 비상발전기 시동용 배터리는
폭발을 하지 않았습니다.
별도로 관리하시는 분이 계시지 않아
걱정이 됩니다.
비상발전기 시동용 배터리가
폭발하는 경우에는 전해액과 파편이
발전기에 많이 튀어 비상발전기가
보기 싫게 부식이 되는 경우가 종종
있습니다. 
미리 교체하여 사고를 예방하시기
바랍니다.