[수배전반정류기갤러리]
게시글 보기
광진구***학교 A 관 및 B 관 수배전반 정류기 점검 및 수리, 정류기 배터리 KB65-12(12V65AH9 셀) 교체 작..
Date : 2019-02-08
Name :
Hits : 34





광진구***학교

A 관 및 B 관 수배전반 정류기 점검 및 수리

정류기 배터리 KB65-12(12V65AH9 셀)

교체 작업입니다.

수배전반 정류기의 경우에는

장시간 사용 시 충전 전압 컨트롤을

하지 못하는 문제가 발생합니다.





충전 전압이 너무 낮아서 방전이 되거나

충전 전압이 높아서 과충전이 되거나

하는 문제가 발생합니다.

정류기의 충전 전압을 컨트롤해주는

컨트롤 PCB의 수명이 10년 이상이면

성능이 떨어지기 시작하기 때문입니다.





고장이 발생할 경우

전체를 교체하는 경우도 있지만

비용 문제로 인해 수리를 하는 경우가

훨씬 많습니다.

어차피 문제가 될만한 소모성 부품이나

소자들은 모두 교체를 하기 때문에

훨씬 경제적일 수 있습니다.





정류기 수리 시 컨트롤 보드 또한 같이

교체를 합니다.

호환이 되는 제품으로 대체를 하고

회로는 기존에 설치된 정류기와 회로를

재  구성하면 되는 것입니다.

보통 10여 년 이전에 생산됐던 제품은

현재는 거의 존재하지 않습니다.

그렇기 때문에 전체 회로 구성을

다시 하는 것입니다.





정류기 배터리 교체는 제때 하는 것이

중요하지만 정류기의 경우에는 수시로

충전 전압을 체크해서 문제가 있는지

확인하는 것이 중요합니다.

체크가 곤란할 경우

배터리 교체 시 점점 요청도 하나의 방법

입니다.






대표번호 : 02-464-0097
계좌번호 : 우리은행 1005-402-056344 예금주(주)이노테크
상호명 : (주)이노테크   대표자 : 김용화   주소 : 경기도 남양주시 강변북로664번길 6 (수석동)
사업자등록번호 : 206-86-65599   통신판매업신고번호 : 제2016-경기남양주-0193호   개인정보관리책임자 : 이광종
전화 : 02-464-0097   팩스 : 02-464-0150   이메일 : inotech@inotech.co.kr