[UPS ±³Ã¼ ¹× ¼ö¸® ½Ã°ø½ÇÀû]
°Ô½Ã±Û º¸±â
Æ÷½ºÄÚ ¡Ú¡Ú¡Ú UPS ±³Ã¼ÀÛ¾÷ ¹× ÃàÀüÁö(¹èÅ͸®)±³Ã¼ ÀÛ¾÷
 
Name : °ü¸®ÀÚ
Hits : 4876
 

 

Æ÷½ºÄÚ ¡Ú¡Ú¡Ú UPS ±³Ã¼ÀÛ¾÷ ¹×

 

 

ÃàÀüÁö(¹èÅ͸®)±³Ã¼ ÀÛ¾÷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

±âÁ¸ÀÇ 60KVA 2°³¿Í 30KVA1°³·Î ±¸¼ºµÈ UPS¸¦ 50KVA 2°³·Î »õ·Î °³¼±ÇÏ´Â ÀÛ¾÷ÀÔ´Ï´Ù.

 

 

±âÁ¸¿¡ ¿ë·®À» ÁÙÀ̸鼭, Àü·Â»ç¿ë·®À» ÁÙÀÌ´Â È¿°ú°¡ ÀÖ¾î,

 

 

ÃÖ±Ùµé¾î ¸¹Àº ȸ»ç¿¡¼­ µµÀÔÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

 

 

 

 

 

 

 

 


 



 



 



 



 

¹°·Á ÀÖ´Â ÇÑÀü¹è¼±°ú Ãâ·Â¹è¼±À» ¸ðµÎ ÇØüÇÏ°í ¿î¹Ý ÇØü ÀÛ¾÷À» ÇÕ´Ï´Ù.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

À̹ø¿¡ µé¾î°¡´Â UPS´Â 50KVA·Î °¢°¢ Á÷·Ä·Î ¿¬°áµÇ´Â ±¹³»»ý»ê ŸÀÔÀÔ´Ï´Ù.

 

»ç¾çÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.

 

 

 

 

Á¦Ç°»ç¾ç

 

Ư¡:Àü¸é LCD¾×Á¤ µð½ºÇ÷¹À̹æ½Ä.ÀÔ/Ãâ·ÂÀü¾Ð,Àü·ù,ÃàÀüÁöÀü¾Ð,

 

 

ÁÖÆļöÇ¥½Ã ¹× °íÀåÀ̷±â·Ï°¡´É.ÀÏ¹Ý Àü»ê½Ç,Áß¼ÒÇü ¼­¹ö¿ë,º´¿ø ¹× ½ÇÇè½Ç°ú °øÀå Àü¿ø¿ë.

 

 

Á¦¾î¹æ½Ä: PMW 20KHZ, ÃÖÀûÀÇ Àú¼ÒÀ½ IGBT ¼ø½ÃÁ¦¾î¹æ½Ä.

 

 

 

Àü±âÀûƯ¼º

 

 

ÀÔ·Â:Àü¾Ð 3»ó 4¼± 208,380VAC 3»ó 3¼± 220,440VAC

 

Çã¿ë¹üÀ§:-15% AND +10%

 

Çã¿ëÁÖÆļö:50/60HZ ¡¾ 5%

 

 

Ãâ·Â

 

¿ë·®:50KVA(40KW)

 

Àü¾Ð:3»ó4¼± 208,380VAC OR 3»ó 3¼± 220,440VAC

 

Àü¾Ð¾ÈÁ¤µµ: ¡¾2%À̳»

 

ÁÖÆļö: 50/60Hz ¡¾0.1%À̳»

 

Ãâ·ÂÆÄÇü: Á¤ÇöÆÄ(SINE WAVE)ÆÄÇü¿ÖÀ² 3%À̳»

 

¼ÒÀ½: 63dBA À̳»

 

ÃàÀüÁöÀü¾Ð: 240VDC

 

Á¾ÇÕÈ¿À²: 88%ÀÌ»ó

 

Å©±â: W*D*H:755*1010*1500(mm)

 

Áß·®: 570kg

 

¿ÜÇÔµµÀå: 5Y7/1(MUSELL NO.)or ÁöÁ¤»ö

 

 

°¨½Ã ¹× Ç¥½ÃÀåÄ¡

 

DISPLAY LCD: 4x20 CHIRACTER LCDžÀç(¹é¶óÀÌÆ®±â´É)

 

°èÃø±â´É: ÀÔÃâ·ÂÀü¾Ð,Àü·ù,KVA,ºÎÇÏÀ²(%),ÁÖÆļö,ÃàÀüÁöÀü¾Ð,Ãæ.¹æÀü ÀÜ¿©·®(%)

 

°æº¸ÀÌ·Â: RTC(real time clock)¸¦ žÀçÇÏ¿© ½Ç½Ã°£ À̺¥Æ®±â·Ï(1024°³ ±â·Ï°¡´É)

 

Åë½ÅÆ÷Æ®(¼±ÅÃ): Local ¹× NMS,SNMP °¨½Ã Áö¿ø(Serial ¹æ½Ä),SMS Áö¿ø

 

DRY PORT(¼±ÅÃ): Dry contach Relay boardÁö¿ø(Serial port¿Í µ¿½ÃÁö¿ø°¡´É)

 

 

Ç°Áúº¸Áõ

 

¹«»ó¼ö¸®±â°£ : ¼³Ä¡ÈÄ 1³â

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

º»·¡ÀÇ 60KVA¿Í 30KVA °¢°¢ °É·ÁÀÖ´ø Àü·Â·®À» ÇÑ°÷À» ÅõÀÔ½ÃÅ°µÇ,

 

 

Àü·Â°úÀ×ÀÌ ³ªÁö¾Ê´Â¼±¿¡¼­ ¼³Ä¡ ¹× °¡µ¿ÇÕ´Ï´Ù.

 

 

 

 

 

 

 



 

 



±âÁ¸ÀÇ ¹èÅ͸®ÇÔü ¹× ¹èÅ͸®µµ ¹«´©¾×¿¡¼­ ¾×ŸÀÔÀ¸·Î ±³Ã¼ÇÕ´Ï´Ù.

 

 

±âÁ¸»ç¾çÀº 3±â·Î ±¸¼ºµÇ¾î ·ÎÄÉÆ®»ç¿¡ ESG 2V 300AH 120°³ °¢ 2±â,

 

 

ESG 2V 150AH 120AH 120°³ 1±â·Î ±¸¼º µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 




 


 

 

 


À̹ø¿¡ »õ·Î ¼³Ä¡µÇ´Â ¾×ŸÀÔ¿¡ 12V-250AH ¾ÆÆ®¶ó½º Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

À̹ø¿¡ »õ·Î ¼³Ä¡µÇ´Â ¾×ŸÀÔ¿¡ 12V-250AH ¾ÆÆ®¶ó½º Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.


 

 

 

 

 




°³´ç ¹«°Ô°¡ 59kgÀ¸·Î 2ÀÎ1Á¶·Î ÀÛ¾÷ÇÕ´Ï´Ù.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

À§¿Í  °°ÀÌ ±âÁ¸±¸¼º¿¡ ÃàÀü±â ±¸¼ºÀÌ ³·Ã߾ µé¾î°¡¼­ ºÎÇǸ鿡¼­ ¸Å¿ì °¨¼ÒÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÀÌ»ó UPS ¼³Ä¡ ÇØü ³»¿ëÀÌ¿´À¸¸ç,

 

 

ÀúÈñ À̳ëÅ×Å©¿¡¼­´Â ´Ù¾çÇÑ UPS¸¦ ¸ðµÎ Ãë±ÞÇÏ°í ÀÖÀ¸¹Ç·Î,

 

 

»õ·Î ±¸¼ºÇϰųª ±¸Á¶º¯°æ¿¡ ¸¹Àº ¼­Æ÷ÆÃÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

 

 

 

 

°¨»çÇÕ´Ï´Ù.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

´ëÇ¥¹øÈ£ : 02-464-0097
°èÁ¹øÈ£ : ¿ì¸®ÀºÇà 1005-402-056344 ¿¹±ÝÁÖ(ÁÖ)À̳ëÅ×Å©
»óÈ£¸í : (ÁÖ)À̳ëÅ×Å©   ´ëÇ¥ÀÚ : ±è¿ëÈ­   ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ³²¾çÁֽà °­º¯ºÏ·Î664¹ø±æ 6 (¼ö¼®µ¿)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 206-86-65599   Åë½ÅÆǸž÷½Å°í¹øÈ£ : Á¦2016-°æ±â³²¾çÁÖ-0193È£   °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : À̱¤Á¾
ÀüÈ­ : 02-464-0097   Æѽº : 02-464-0150   À̸ÞÀÏ : inotech@inotech.co.kr
Copyright ¨Ï INOTECH.Co.,LTD All rights reserved.