오창****** **원 전산실 무정전전원장치(UPS 30KVA) 축전지 ITX 80D (12V 80AH 30셀) 교체하면서 UPS 배터..
Date : 2018-12-07
Name :
Hits : 33




오창********원 전산실 
무정전전원장치(UPS 30KVA) 
축전지 ITX 80D (12V 80AH 30셀) 
교체공사 입니다.

ups 는 제조 회사에 따라 적용
배터리의 수량이 조금씩 다릅니다.
설계된 백업 시간에 따라 
배터리 용량도 차이가 있습니다.
물론 국산과 수입산의 차이도 조금씩
있구요..



ups 배터리 교체 주기의 경우에는
우선적으로는
제조사에서 교체를 권장하는 수명이
있습니다.

예를 들면 위 사진에 있는 모델과 같이
가장 일반적으로 많이 사용하는
무보수 밀폐형 전지의 경우
3년입니다.
3년 정도는 안전하게 사용할 수 있지만
그 이상 사용하는 것은 안전하지 않다는
것입니다.

그 다음으로는
비용이 좀 나가고 효율이 좋은
무누액 밀폐형 전지입니다.
권장 교체 시기가 3년 ~ 5년 입니다.
사용 환경에 따라 많은 차이가 있을 수
있습니다.
배터리의 기본 수명이 있으며
보통최적의 상태로 운용이 되었을
경우를 나타냅니다.
주변 온도가 25도 이하로 유지되며
ups 의 충전전압이 배터리 사양에
맞게 잘 충전이 되어야 하며
충전전류, 리플전류 등이 완변한 조화를
이루어야 합니다.



그렇지 않으면
배터리의 수명은 예상 수명만큼
사용하지 못하는 경우도 발생 합니다.
그래서 가장 기본적인 충전전압이나
축전지실의 주변 온도 정도는 유지를
해 주는 것이 배터리를 제 수명까지
문제없이 사용할 수 있는 방법입니다.

그 외에도 2V 전지의 경우
5년 ~ 20년 까지 다양한 제품
있습니다.
그런데 수명 3년인 제품을 가지고
4년, 5년 사용한다는 것은
매우 안전하지 않습니다.
수명이 4년,5년인 제품을 사용해야
하는 것입니다.



보통전산실의 경우에는 
항온항습기와 에어컨이 설치 되어 있어
배터리를 운용하기에는 좋은 조건입니다.
ups 장비의 충전 전압과 충전전류,
리플전류 정도만 잘 지켜진다면
배터리의 권장 수명을 다 채워서 사용을
할 수 있습니다.



일반적으로배터리의 상태 체크
하기는 어렵습니다.
전문장비가 없이는 거의 불가능 하기
때문입니다.
그래서 축전지실의 환경을 잘 조성하고
배터리의 권장 교체 주기에 맞춰
교체를 해 주는 것이가장 일반적입니다.
최소한 그 정도는 해 주어야
그나만 최소한의 안정적인 ups 운용이
가능합니다.