봉천동****시동용 배터리 RP 200-12 (12V 200AH 2셀) 및 정류기반 배터리 RP 150-12 (12V 150AH 9셀) 교체..
Date : 2018-09-17
Name :
Hits : 85




봉천동****시동용 배터리 
RP 200-12 (12V 200AH 2셀) 및 
정류기반 배터리 
RP 150-12 (12V 150AH 9셀) 
교체공사 입니다.



비상발전기 시동용 배터리 교체
과정입니다.
알뜰하게 사용 하였지만 안전을 위한다면
권하고 싶지는 않습니다.



장시간 사용으로 인해 배터리 전해액이
고갈되어 배터리에서 연기가 나고 
케케한 냄새로 인해 소란이 좀 발생 했습니다.
배터리에서 열이 많이 발생해서 
배터리가 녹아 내릴 지경이였습니다.
오래 사용하는 것도 중요하지만
시설물의 안전이 우선입니다.
미리미리 제 때에 교체를 하시기 바랍니다.



다행이 정류기는 별 문제가 없었습니다.
정류기가 과충전이 되어 문제가 발생
된줄 알았는데 
정류기의 충전 전압은 정상이였습니다.
정류기의 충전 전압은 수시 체크하는 것이
중요합니다.
부동충전 시 118~119V 정도가
적당합니다. 
주변온도는 25도 이하 유지가 매우
중요합니다.