강남구***빌딩 비상발전기 Detroit TB92/450KW 냉각수 쿨러 코어 분해 및 냉각수 탱크(팽창탱크) 세정작업..
Date : 2018-12-19
Name :
Hits : 169




강남구***빌딩 
비상발전기 Detroit TB92/450KW 
냉각수 쿨러 코어 분해 세정 및 
냉각수 탱크(팽창탱크) 세정작업 입니다.
평소 시운전 중에는 증상이 없어 
체크가 안됐는데 부하 운전을 하니
냉각수에서 물이 넘쳐 확인을 해 보니
냉각수가 엉망인 상태 입니다.



냉각수 라인에서 나온 이물질이 매우
심각한 수준입니다. 
냉각이 안되는 것은 당연하구요
그나마 엔진이 정지 되지 않은 것만으로도
다행인 것이죠..
냉각수 라인의 경우 한번 녹이 발생하며
제거하기가 매우 힘듭니다.
녹이 발생하지 않도록 사전에 꾸준히
관리를 해 주는 것이 중요합니다.



냉각수 쿨러와 팽창탱크의 경우에는
그나마 세정작업이 가능하지만 
엔진 내부에 형성된 녹은 세정이 쉽지
않습니다.
냉각수는 냉각 기능과 얼지 않도록 하는
역할 외에도 부식이 되지 않도록 하는
방청제도 포함 되어 있습니다.
장시간 교체를 하지 않으면 방청 기능이
떨어져 녹이 발생할수 있습니다.



위 사진의 경우 냉각수 쿨러와 팽창탱크를
세정하는 과정입니다.



냉각수는 비상발전기에서 매우 중요한
역할을 합니다.
제일 중요한 냉각기능 외에도 동파방지 
기능과 방청기능이 있습니다. 
그래서 제때 맞춰 교체를 해 주는 것이 
가장 중요합니다.