구리시00아파트 비상발전기 커민스 NTA855G3 / 300KW 연료유전자변(ACTUATOR) 및 연료유입.출구호스 교체공사





이번 공사에 쓰일 신품 엑츄레이터와 연료호스 입니다. 공사 시작전에 누락된 것이 있거나 물품의 규격에 이상이 없는지 다시 한번 확인 하였습니다.





엑츄레이터는 연료 분사 장치로 비상발전기 운행시 부하에 따라 연료를 조절하는 역할을 합니다. 연료분사계통의 장비에 이상이 생기면 정확한 연료분사제어가 이루어지지 않아 연료 소모와 매연이 증가하며 출력 저하 현상이 나타납니다. 위 발전기는  15년 정도 사용을 하다 보니 문제가 발생을 해서 교체를 하였습니다.





비상발전기의 연료가 들어가고 나가는 호스에 연료가 새어 교체를 하였습니다. 호스의 재질은 고무이며 열에 지속적으로 노출되거나 장기간 사용시 경화현상이 일어납니다. 경화현상이란 고무가 탄력을 잃고 딱딱해지는 것을 뜻하는데 경화현상이 진행된 호스는 작은 충격이나 비상발전기 운행시 발생되는 진동으로도 파손 될 수 있습니다.때문에 손으로 만져서 너무 딱따하거나 오래된 호스의 경우에는 교체를 해주시는 편이 좋습니다,