[비상발전기갤러리]
게시글 보기
도림동****** 1단지 비상발전기 MTU 12V2000/835KW 소모품, 히터 220V4KW, 충전기 24V10A, 시동용 ITX200*4..
Date : 2018-10-01
Name :
Hits : 38




도림동****시티 2단지 
비상발전기 MTU 12V2000/835KW 
소모품, 히터 220V4KW, 
발전기 전용 자동충전기 24V10A, 
시동용 ITX200*4셀, 
정류기용 ITX100*9셀 교체 작업
입니다.



비상발전기 소모품 교체 과정입니다.
엔진오일, 냉각수, 오일필터, 에어필터,
연료필터 등 각종 필터를 교체 하는 
과정입니다.
별거 아니 것 처럼 보이지만 
비상발전기 관리를 위해서는필수 항목 
입니다. 
제조사 권장은 6개월 ~ 1년 이지만...
대부분 3년 주기로 진행을 하는 듯
합니다. 
30년 사용 하실려면 관리 잘 하셔야
합니다.



비상발전기 전용 자동충전기 (24V 10A) 
교체 과정입니다.
디지털로 표기되니 체크하기가 편리하고
문제 발생시 경고 등도 표시가 되니
관리하기가 매우 편리한 제품입니다.
과충전, 저전압, 오결선 등이 
표시가 됩니다.
갈수록 편리해 지는 세상입니다.



수배전반 정류기 배터리 교체 과정입니다.
요즘에는 정기점사 중 불합격으로 
정류기 수리와 정류기 배터리 교체 항목도 
자주 등장하는 듯 보입니다.
그리고 사건 사고가 많아서 그런지
갈수록 디테일 해 지고 있습니다.
정류기는 오며가며 충전전압 꼭 체크 
하시기 바랍니다.



대표번호 : 02-464-0097
계좌번호 : 우리은행 1005-402-056344 예금주(주)이노테크
상호명 : (주)이노테크   대표자 : 김용화   주소 : 경기도 남양주시 강변북로664번길 6 (수석동)
사업자등록번호 : 206-86-65599   통신판매업신고번호 : 제2016-경기남양주-0193호   개인정보관리책임자 : 이광종
전화 : 02-464-0097   팩스 : 02-464-0150   이메일 : inotech@inotech.co.kr