[비상발전기갤러리]
게시글 보기
분당구**빌딩 비상발전기 시동용 배터리 폭발로 커민스엔진, 소모품, 축전지,엑추에이터(Actuator), 가바나..
Date : 2018-12-11
Name :
Hits : 197




분당구**빌딩 
비상발전기 시동용 배터리 폭발로 
CUMMINS LTA10GC/200KW 
소모품 및 시동용 축전지 
ITX200(12V200AH2셀),
엑추에이터(Actuator), 
가바나컨트롤러(Govenor Control Unit) 
자동충전기 24V10A(kc 인증제품) 
교체공사 입니다.



비상발전기 수리를 위한 각종 자재의
준비된 모습입니다.
비상발전기가 헌팅이 심하여 헌팅을
잡기위해 관련부품인 
엑추에이터(Actuator)와 
가바나컨트롤러(Govenor Control Unit) 
교체 하면서
그동안 미뤄왔던 소모품과 
배터리 안전함체를 교체하는 공사
입니다.



비상발전기 바로 옆에 있던 배터리가
폭발한 모습입니다.
발전기 테스트를 위해 기동순간 폭발 한
것입니다.
비상발전기 배터리의 경우 
배터리 성능이 약해진 상태에서 
기동을 위해 시동을 거는 순간
과부하가 걸리면서 폭발하는 경우가
매우 많습니다.
오래된 배터리나 성능이 떨어진 배터리
부근에는 가능하면 떨어져 있는 것이
안전하며 배터리에 보호 커버를 씌우는
것도 꼭 필요합니다.
파편이나 배터리 내부의 
전해액(묽은황산)이 튀면서 
사람이 다치거나 비상발전기에 튀어서 
부식이 매우 빠르게 진행되는 경우가 
많습니다.



엑추에이터(Actuator)의 
교체 과정 입니다.
엔진의 부하에 따른 연료의 량을 
조절해서 보내주는 중요한 역할을
합니다. 
고장이 날 경우 연료량이 맞이 않아
엔진 부조 현상이 발생합니다.



가바나컨트롤러(Govenor Control Unit)는
마그네트 픽업에서 나오는 9V 전원을 받아
엔진을 정속 운전하도록 조정해 주는 
역할을 합니다. 
고장이 발생할 경우 마찬가지로 엔진 부조
현사이 발생합니다.



배터리 전해액이 튀어서 
발전기가 부식이 되면서 보기가 매우 좋지
않아 약간의 도색을 하는 과정입니다.
전해액은 묽은 황상이다 보니 
부식이 매우 빠르게 진행되며 
보기에도 매우 좋지 않습니다.



이번 배터리 폭발은 충전기에서
과충전으로 인해 발생한 것입니다.
대부분은 오래 사용하다 발생을 하는데
이번에는 조금 예외입니다.
그래서 배터리 다이를 보호커버가 있는
것으로 교체를 하고 충전기도 
KC 안전 인증이 있는 제품으로 
교체를 진행 했습니다.



대표번호 : 02-464-0097
계좌번호 : 우리은행 1005-402-056344 예금주(주)이노테크
상호명 : (주)이노테크   대표자 : 김용화   주소 : 경기도 남양주시 강변북로664번길 6 (수석동)
사업자등록번호 : 206-86-65599   통신판매업신고번호 : 제2016-경기남양주-0193호   개인정보관리책임자 : 이광종
전화 : 02-464-0097   팩스 : 02-464-0150   이메일 : inotech@inotech.co.kr
Copyright ⓒ INOTECH.Co.,LTD All rights reserved.