분당구 ****아파트 비상발전기 전용 자동충전기 24V 10A 교체 및 시동용 배터리 ITX 200 (12V 200AH 2셀)..
Date : 2019-03-04
Name :
Hits : 11





분당구 ****아파트

비상발전기 전용 자동충전기 24V 10A 교체

비상발전기 시동용 배터리

ITX 200 (12V 200AH 2셀)  교체공사 입니다.

비상발전기 충전기의 경우

그 역할이 매우 중요합니다.

고장이 발생할 경우 보통 일주일 정도면

배터리가 방전되어 비상발전기 기동이

안되기 때문 입니다.





일반적으로 비상발전기 충전기의 경우

충전전압이 26~28v 정도 입니다.

가장 정확한 충전전압은 주변 온도 25도 기준

26.4 V 가 정확한 충전 전압입니다.

대부분 아날로그라 정확히 보이지 않기

때문에 맞겠지 하는 경향이 대부분입니다.





비상발전기 시동용 배터리의 경우

위 모델은 교체 연한이 3년 입니다.

3년 이상 사용을 원할 경우

다른 모델을 사용해야 합니다.

가격이 많이 차이가 나기 때문에

쉽지 않습니다.





이번에 설치한 충전기는

비상발전기 시동용 배터리 전용 충전기로

KC(전기안전인증)인증 제품이므로

믿고 사용 하실 수 있는 제품입니다.

계기판이 디지털 디스플레이 방식으로

배터리의 충전 전압을 체크하기 쉽고

충전전압의 오차 범위가 적어 충전전압이

거의 정확합니다.

또한 균등충전(equalizing charge) 기능이 있어

배터리가 방전됐을 경우 급속충전이 가능하며

충전전압이 거의 정확하여

배터리의 안정적인 유지보수에도

많은  도움이 될것입니다.