중구*****타워 비상발전기 시동용 축전지 ITX 200(12V200AH 2셀), 냉각수 히터호스, 정류기반 축전지 ITX 1..
Date : 2018-07-25
Name :
Hits : 61




중구*****타워 
비상발전기 시동용 축전지 
ITX 200(12V200AH 2셀), 
냉각수 히터호스, 정류기반 축전지 
ITX 100(12V100AH 9셀)교체공사 입니다.



정류기반 축전지 교체 과정입니다.
정류기반 축전지는 무보수 밀폐형의 경우
사용연한이 3년 입니다.
안전한 사용을 위해 3년 마다 교체를 
하는것이 가장 안전합니다. 
또한 정류기의 경우에도 10년이 경과하면
고장이 발생하기 시작하기 때문에 
주의깊은 점검이 요구됩니다.



히터 호스의 경우 
장시간 사용으로 인해 경화가 되어
어느 순간 작은 진동에도 파손이 되기
쉬워집니다. 
그 전에 미리미리 교체 하는 것이 좋습니다.
파손이 될 경우 냉각수가 모두 누수되어 
긴급 상황이 발생 할 수도 있습니다.
비상발전기 소모품 교체시 같이 진행을
하는 것이 가장 좋을 듯 합니다. 
별도 관리를 할 필요가 없기 때문입니다.