광진구*****교 주변전실 외 2개소 정류기반 배터리 폭발로 인한 축전지 ITX 100 (12V 100AH 9셀씩 2조) 및..
Date : 2018-07-26
Name :
Hits : 78




광진구*****교 
주변전실 외 2개소 
정류기반 배터리 폭발로 인한 
정류기반 축전지 
ITX 100 (12V 100AH 9셀씩 2조) 및 
ITX 200 (12V 200AH 9셀) 
교체공사 입니다.



정류기반 배터리의 폭발 모습입니다.
상부의 덮개가 파손되어 완전히 날아 갔으며
내부의 전해약(묽은황산)이 모두 쏟아진 
상태입니다.
그나마 큐비클 내부에 있어 주변 장비에
피해를 주지 않았습니다.
수배전반 정류기 함체와 같이 있었다면
전해액이 튀어 부식이 매우 빠르게 진행되어
정류기도 수리를 해야 하는 경우가 생깁니다.



정류기반 배터리 폭발의 가장 많은 원인 중
하나는 교체 시기를 넘겼다는 점입니다.
위 배터리의 경우 제조사 권장 교체 주기가
3년 이지만 그 이상 사용하다 폭발하는 
경우가 거의 대부분 입니다.

또 한가지는 정류기의 고장으로 인해
과충전 이나 과전류, 리플전류 등이 있으며
배터리를 설치한 장소의 온도가 너무 높은
경우 등 여러 가지 이유가 있습니다.

가장 중요한 점은 
배터리의 충전 전압과 주변 온도에 영향을
매우 많이 받는 다는 점 입니다.