[산업용축전지갤러리]
게시글 보기
서초구*****시동용 배터리 ITX 200 (12V 200AH 2셀씩 2조), 정류기반 배터리 점검 방법 및 ITX 100 (12V 10..
Date : 2018-08-30
Name :
Hits : 37




서초구*****
시동용 배터리 
ITX 200 (12V 200AH 2셀씩 2조), 
정류기반 배터리 점검 방법 및 
ITX 100 (12V 100AH 9셀) 교체공사 
입니다.



정류기반 배터리의 경우 
점검을 하기 위해서는 별도의 테스터기가 
필요하지만 약식으로 하는 방법은 
우선 정류기의 충전 전압이 118V 전후인지
확인이 필요합니다.
보통 12V 배터리의 경우 
117~120V 사이라면 정상입니다. 
그럼 우선 수배전반 정류기는 
문제가 없다고 보이구요
다음으로 배터리의 개별 전압을 확인해
보기기 바랍니다. 
개별 전압을 확인하기 위해서는 정류기에
있는 차단기 중에 배터리 차단기를 
차단을 하고 배터리의 개별 전압을 확인
해야 합니다.
보통 13V ~ 13.5V 정도 나온다면 
약식 확인은 거의 끝난 것입니다.



문제는 배터리 전류와 방전 종지 전압을
체크해야 배터리의 정확한 상태를
알 수 있는데 이건 테스터기가 없이는
불가능 합니다. 
어쩔 수 없이 전문업체의 도움을 받아야
가능합니다. ㅠㅠ
배터리 표시등이 초록색 이라고 해서
배터리가 모두 정상은 절대 아닙니다.
배터리 수명이 다 되어도 표시등은 초록색이
대부분입니다. 
배터리 표시등은 배터리의 충방전 여부
확인만 가능합니다. 
성능 확인은 별도 확인이 필요합니다.



대표번호 : 02-464-0097
계좌번호 : 우리은행 1005-402-056344 예금주(주)이노테크
상호명 : (주)이노테크   대표자 : 김용화   주소 : 경기도 남양주시 강변북로664번길 6 (수석동)
사업자등록번호 : 206-86-65599   통신판매업신고번호 : 제2016-경기남양주-0193호   개인정보관리책임자 : 이광종