논현동****전시장 
정류기반 배터리 점검방법 및 
정류기반 밧데리 
ITX 120 (12V 120AH 9셀) 
교체과정 입니다.



정류기반 배터리의 점검 방법으로는
배터리 전용 테스터기를 가지고 
배터리 하나하나 부하 테스트를 걸어서
방전 종지 전압(10.5V) 이하로 떨어지는지 
확인하는 것이 가장 정확한 방법입니다.
이 방법 외에 다른 방법은
사실 정확 하지 않고 짐작 정도만 
할 수 있지 않을 까 합니다.



일반적으로 전기실에서 할 수 있는
방법은 배터리 전압측정 정도만 할 수
있는데 이는 정류기의 충전 전압 
이상 여부와 
배터리가 충전인지 또는 방전인지 정도만
확인이 가능합니다.
배터리의 초록색 표시등 또한 충전인지
방전인지 정도만 알 수 있습니다.



정류기반 배터리는 
배터리 용량으로 부하를 걸었을 경우
전압(10.5V 이상)과 전류가 정상수치로
나와야 이상이 없는 것입니다.

수명이 다 되었을 경우에는
전압은 정상이지만 실부하를 걸었을 경우
전압이 방전종지 전압 이하로 떨어지며
전류값도 정상으로 나오지 않는 경우 
입니다.