[산업용축전지갤러리]
게시글 보기
용산구***타워 정류기반 축전지 ITX 100(12V 100AH 9셀씩 2조) 및 시동용 축전지 ITX 200(12V 200AH 4셀 1..
Date : 2019-02-11
Name :
Hits : 104





용산구***타워

정류기반 축전지 ITX 100

(12V 100AH 9셀씩 2조) 및

시동용 축전지 ITX 200

(12V 200AH 4셀 1조, 2셀씩 2조)

교체공사입니다.





금일 공사 진행한 곳은 용산구에 위치한

건물입니다^^

정류기반 축전지와 비상발전기 시동용 축전지를

사용기한인 3년이 넘어서 축전지를 교체

진행하였습니다.





정류기반 축전지는

평상시 한전 전원을 받아 비상 전원인

축전지들을 충전하고

전기실내 VCB, ACB, ATS 및 각종 컨트롤반

조작부에 110V를 인가하며

정전 시 비상 전원인 축전지로 각종 차단기 및

직류 등 전원을 투입해주는 역할을 합니다.



만약 한전 정전 시 비상전원(정류기반 축전지)

들이 제 역할을 하지 못하면

각종 차단기 투입을 수동으로 진행해야 할 뿐만

아니라 비상발전기가 작동하기 전까지

암전 상태에서 작업을 해야 하기 때문에

정전 시 안전하고 빠른 대처를 위해 반드시

관리를 해주어야 하는 부분입니다^^





위와 마찬가지로 비상발전기 축전지 3조도

교체를 진행하였습니다.

비상발전기의 경우 시동 시 급격하게 높은 부하가

걸리게 되기 때문에 사용기한이 지나거나 관리가

제대로 안 되어 있는 경우 비상발전기

시동 불량이라든지, 심한 경우 시동용 축전지가

폭발하는 경우도 있습니다.



비상시만 사용하는 장비들이기에 평상시 관리에

소홀할 수 있는데 평상시에 잘 관리해두어야

비상시에 정상적으로 제 역할을 한다는 것을

항상 염두에 두어야겠습니다^^





대표번호 : 02-464-0097
계좌번호 : 우리은행 1005-402-056344 예금주(주)이노테크
상호명 : (주)이노테크   대표자 : 김용화   주소 : 경기도 남양주시 강변북로664번길 6 (수석동)
사업자등록번호 : 206-86-65599   통신판매업신고번호 : 제2016-경기남양주-0193호   개인정보관리책임자 : 이광종
전화 : 02-464-0097   팩스 : 02-464-0150   이메일 : inotech@inotech.co.kr