부품명 : 발전기 제어용 축전지

 

내용 : 발전기 제어용 전압이 24V로 현재, 1호기와 2호기

 

각 각의 제어용 축전지가 설치 되어 있는 상황이며,

 

축전지의 기대 수명이 3~4년 이지만 5년정도 사용중인 축전지입니다.

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

부품명 : 발전기 축전지 부하 시험

 

내용 : 축전지 전압 및 축전지 잔존 용량 측정 결과 130A로 부하시

 

9.5V ~ 10.0 V 사이로 나타나며, 축전지의 종지 전압은 10.50V로

 

종지전압 이하시 축전지의 수명과 안전성은 급격히 떨어지므로,

 

주요 설비 부분에 설치된 축전지를 빠른 시일내에 교체하는 것이 바람직합니다.

 

 

 