3. 축전지의 점검 절차

 

 



   

 

 

 

3-1. 축전지실의 운용조건 점검

   



 

 

축전지실의 실내 온도 점검

냉방설비 온도 설정상태 점검

축전지실 환기 상태 점검

UPS, 통신장비 등의 배기열에 의한 축전지 영향 여부 점검

직접적인 직사광선 영향 점검

 

 

 

 

 

3-2. 축전지 설치현황 점검

 

 



 


전지 형명 점검

제조일자(LOT) 점검

전지간 설치 간격 점검

동일 용량의 전지 설치 유,무 점검

타사품과 혼용 설치 유,무 점검

 

 

 

 

3-3. 전지 외관상태 점검

 

 


 

 

전지의 외관 상태 확인

전지 표면발열 정도 확인

연결 콘넥터 체결상태 확인

 

 

 

 

3-4. 충전전압. 전류[AC/DC] 점검

 

 



 

UPS, 정류기, 충전기 등의 계기판 표시되는 충전 총전압/전류 확인

전지 메인단자, 출력단자 측의 총전압 확인

전류계를 이용한 D/C 전류 및 A/C 리플 전류 확인

 

 

 

 

 

3-5. 개별전압, 내부저항 점검

 

 



 

개별 Cell 전압을 점검

내부저항 측정

 

 

 

 

3-6. 부하시험기로 측정

 

 



 

측정하고자 하는 전지의 볼트 조임상태 확인

방전기의 적색클립을(+)를 축전지(+)단자에

흑색클립(-)을 축전지의  (-)단자에 연결

방전기(+) 케이블에 전류게를 연결

방전기 스위치를 5초간 좌측에서 우측으로 작동

5초간 방전 중 셀 방전기에 표시된 전압과 방전기에 체결된 전류계의전류를 측정

축전지의 이상유무는 방전전의 전압과 방전후의 전압차이와 전류를 비교

양호, 불량을 판정

 

 

 

 

 

 

 

 

 