4. 축전지 사고사례 및 조치사항

 

 

 

- 발전기 가동시 사고사례

 


 

원인 : 충전기 과전압으로 인한 축전지 내부 전해액증발 및 내부극판

         쇼트로 인한 폭발

조치사항 : 축전지 결선을 분리작업 후 전해액을 물걸레로 제거

               충전전압상태 확인 후 충전기, 축전지,배선의 신규교체

 

 

 

 

- 축전지실 폭발사고사례



원인 : 축전지실의 높은 온도와 축전지간 전위차가 높은 상태에서

         정전시 UPS백업과 동시에 폭발

조치사항 : 축전지실 주위온도 환경을 20~25 유지 및 정기적

               축전지셀간 전압측정 필요

 

 

 


- 정류기 배터리 폭발사례


 

 

 

원인 : 사용기간이 넘어 계속적인 사용중 전체셀중 특정셀의 저항값에

         이상이 발생되어 전압 편차가 발생되어 전압이 한쪽으로 쏠리며

         자연폭발이 발생됨

조치사항 : 충전기 전압 및 전류확인 후 이상시 정류기수리가 요망됨

               폭발된 축전지는 전체 교체가 이루어져야하며 전해액을

               제거해야 함


 


 

- UPS 배터리 폭발사례

 


 
원인 : 축전지 용량이 높은 전지를 사용하고 있는 중에서 축전지간

         볼트조임상태 이상으로 쇼트가 발생하여 발생된 사례

조치사항 : 축전지는 장기간 사용시 볼트조임이 느슨해질 수가 있으며

               정기적으로 볼트조임 상태확인 및 적외선 온도계로 확인

               필요함
 
 

 

 

 

 

 