비상발전기 임대 100kw
Date : 2013-07-15
Name : 관리자
Hits : 2759


비상발전기 임대 100kw전기 안전검사를 위해 건물에 전기를 차단해야 하는데 중요장비는 다운이 되면 안되기 때문에 전기안전검사 시간동안 임시로 발전기를 돌려 주요장비에 전기를 공급해 주어야 합니다. 주요 전산 장비들이 다운 되지 않게 비상발전기를 4시간 가량 임대해서 사용합니다. 임대발전기에서 배선을 연결하여 배전반 1차측에 연결하기 위해 배선을 미리 포설해 놓고 380V의 경은 3상을 맞추어서 설치해야 UPS장비가 정가 가동되므로 반드시 임대발전기 설치시 3삼을 확인해야 합니다. 단상은 할 필요가 없겠죠.. 전기안전검사 시간은 보통 3~4시간가량 걸리는데 혹시나 모를 추가시간에 대비해서 기름을 추가로 준비해 주어야 하며 비상발전기 임대시 기본으로 준비해야 할 항목중 하나입니다. 이 곳 전산실은 매우 중요한 곳이라 UPS를 병렬로 연결해 사용하고 있으며 이 UPS 배전반 1차측에 임대발전기 전기를 연결하야 합니다. 380V 이므로 3삼을 확인 하기위해 반드시 검상기를 사용하여 체크를 한후에 설치해야 합니다. 경우에 따라 3상이 맞지 않아도 문제가 없는 경우도 있지만 만일을 대비해 반드시 3상을 확인후 연결합니다. 임대 발전기는 주로 건물 외부에 임시로 설치하고 배선을 사용해 건물내부의 분전반으로 연결을 해서 사용하기 때문에 위의 사진처럼 건물 외부의 임대 발전기에서 배선을 연결하여 건물 내부의 분전반까지 배선을 포설합니다. 거의 모든 준비가 끝났으며 임대 발전기를 기동합니다. 물론 기동하고 난후에 전기를 바로 투입하는 것이 아니라 투입전에 반드시 확인해야 할 사항이 몆가지 있습니다. 이것을 확인한 후에 임대발전기 전기를 투입해야 합니다. 임대 비상발전기를 기동하고 난 후에 비상 발전기의 전압이 잘 나오는지 3상은 잘 맞는지 반드시 확인을 해야 합니다. 그리고 차단기를 투입해야 합니다. 전기 작업의 기본은 확인에 확인입니다. 임대 발전기의 3상과 N상을 정확히 연결하고 연결이 잘 되었는지와 3상이 맞는지를 체크 해야 합니다. 또한 임대발전기를 포함한 비상발전기는 진동이 심함으로 체결상태를 꼼꼼히 체크하는 것을 잊어서는 안됩니다. 사진은 임대발전기를 기동하고 380V 의 전압이 정상적으로 잘 나오는지 3상은 맞게 연결되었는지를 확인하는 작업입니다. 382V가 나오므로 전압은 정상적으로 잘 나오고 있으며, 3상을 검상기를 가지고 점검 해본 결과 3상이 잘 연결되었음을 확인하였습니다. 이로써 모든 준비가 완료 되었으며 임대발전기 차단기를 투입후 전산실 장비는 문제없이 잘 작동이 되었으며, 전기안전 검사도 정상적으로 마무리되어 임대발전기의 역할을 제대로 하였습니다.